美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

jan522
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 126 點
下載積分: 605 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-10-11
最后登錄: 2022-03-14
查看jan522的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-15 08:07
各位先進
我用三菱時,系統時間轉到暫存器內,暫存區數字格式,可用BCD碼很容易比對,對時或分可分別比對,我可依系統時間5時30分系統啟動,20時59分停止系統動作

S7 300 PLC,利用FC8(DT_TOD)將系統時間轉到暫存器,暫存器內容是時間格式(HH:MM:SS:mmm),時間格式內還有秒數以下3位計時,這個時間格式比較讓我頭煩腦很久且無解

我需系統時間5時30分系統啟動,20時59分停止系統動作,請問使用的先進:S7 300更好作法嗎
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-15 09:00
西門子與三菱的做法相同。

區別在于三菱依靠讀取系統的特殊寄存器來獲取時間,而西門子通過SFC01來讀系統時間,返回的數據類型為DT格式,通過讀取DT數據的不同字節來得到對應需要的時,分等數據。

在Step7編程手冊的附錄中,詳細描述了DT數據類型。

Regards
jan522
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 126 點
下載積分: 605 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-10-11
最后登錄: 2022-03-14
查看jan522的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-15 11:42
感謝1樓的回覆
我已在附錄細看有關DT類型