各位大蝦,現在有一臺引風機,電機是90KW,變頻器是110KW,現在變頻器故障率比較多,維修費用比較高;
有些朋友說用軟啟動可以,我想問問用哪一個軟啟動控制器質量比較好一點?
探路者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 221 點
下載積分: 765 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2021-02-18
查看探路者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-03 17:02
我個人認為:電機啟動電流很大,要備用很大的電纜,電纜加大了和使用變頻器啟動成本也差不多
daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-03 19:37
樓上的講得有道理,現在就是想用軟啟動控制器來啟動電機后用接觸器來運行。
順裕木業
開心果
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 247 點
下載積分: 8368 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2018-04-26
查看順裕木業的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-03 21:34
用施耐德的,ATS-48,我公司355KW的送料風機就用的施耐德的,沒加旁路接觸器,直接啟動。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(daviddavid) 感謝分享
    格林
    我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 120 個
    工控威望: 3371 點
    下載積分: 1557 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2011-06-08
    最后登錄: 2024-12-21
    查看格林的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-05-03 22:05
    AB和西門子的軟啟動器都很好啊。
    格林
    我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 120 個
    工控威望: 3371 點
    下載積分: 1557 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2011-06-08
    最后登錄: 2024-12-21
    查看格林的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-05-03 22:06
    關鍵看你的風機是否需要調速?變頻器也不是那么容易壞的,工作環境湖南惡劣嗎?
    樓主留言:
    風機不調速都可以,公司一直用佳靈的JP6C變頻器,有五臺110KW的,但是一般一年左右就會發生問題,不是報這個警就是報那個警,每次都會燒IGBT。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(daviddavid)
    cause
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看cause的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-05-03 22:41
    電纜加大了和使用變頻器啟動成本也差不多
    李想
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 529 個
    工控威望: 749 點
    下載積分: 5018 分
    在線時間: 100(小時)
    注冊時間: 2011-09-12
    最后登錄: 2024-07-05
    查看李想的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-05-04 13:42
    用國產的就可以啦,進口的太奢華,國產的很不錯了
    格林
    我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 120 個
    工控威望: 3371 點
    下載積分: 1557 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2011-06-08
    最后登錄: 2024-12-21
    查看格林的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-05-06 20:02
    既然不需要調速,那就直接用軟啟動器就能啟動了。如果一直是全速運轉的話就沒必要用變頻器。
    還有就是看你的變壓器容量有多大?電機線,以及配電柜里面的母排能不能承受電機全壓啟動。
    一般來說,只要線路和變壓器容量足夠的話,都可以全壓啟動,我見過最大的就是180KW的球磨
    機直接啟動。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(daviddavid)
    辛勤蜜蜂
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 346 個
    工控威望: 512 點
    下載積分: 4444 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2011-04-08
    最后登錄: 2018-01-07
    查看辛勤蜜蜂的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-05-06 22:24
    幾級的。90KW,一百七十個左右的電流,人民電氣的軟啟也可以!電纜用vJV的,我這132kW的電機用160KW的軟啟!參數自己設置