a416662463
級別: 探索解密
|
經常在練習編程中會遇到任務要求: PLC突然斷電了,當PLC在次上電后接著原有的程序繼續執行下去 但我就遇到這樣一個問題 PLC再次上電后原有的置位條件不再有了 怎樣能夠處理這個問題小的叩謝了 |
---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
用L元件去記憶,試試看 |
|
---|---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
FX2N沒有L這個元件 但它還是一樣有停電保持的M值可以用。 在PLC參數設置裡面 把你程式規劃要記憶部份(M值),指定成停電保持。 |
|
---|---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
停電記憶,請自行考慮安全性問題。 一般不建議,復電後,程式接著RUN。 有一定的危險性。 至於要怎麼去記憶,你可以自行作一些旗標, 去記錄目前動作的位置。 動作中去判斷這些旗標是否成立。 這屬於你自己程式的撰寫功力了。 |
|
---|---|---|
|