美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-16 22:43
公司有臺老設備,設備大概是03年,PLC是三菱A系列A1SJH的CPU,加了一個AD75M1定位模塊,一個輸入一個輸出模塊,還有一個CC-LINK模塊,使用的是三菱的A951屏。兩個變頻器,一個伺服。CC-LINK不知道做什么用的,可能是改變頻器頻率用的。屏畫面進不去,提示無法與PLC通訊。PLC通電顯示報錯,CPU上也有幾個模式,換了沒用。之前電池沒電也換上新的了。程序上載顯示不連續,也就是不完整,像是之前被人亂改過。上傳顯示也沒有編譯。屏上有一個九針串口,好像是作下載畫面用的。另外一個接口不像是串口不過與25針接口大小差不多,像是伺服編碼器的接口類型。問也客服,說這個屏只能進行總線通訊,也就是只能聯CPU才行,也奇怪,這個屏通訊線接在CPU基板上擴展口最右側,中間有接口接以上模塊的。懷疑這個接口與CPU25針的串口不通。最重要是CPU老是報錯,錯誤顯示燈一直是亮著的,不知道什么原因求指教。我自己也寫了簡單的程序寫入還是這樣。不知道是設置原因不是I/O輸入輸出是否要重新分配,該如何分配?吹捷敵瞿K也報錯了。
zsm9614501
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 220 點
下載積分: 10570 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2024-11-15
查看zsm9614501的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 12:58
圖片:
報錯的時候有GX軟件診斷一下,是什么原因報錯就明了啦!
樓主留言:
連接后顯示編號32報警,熔斷位燒斷或輸入輸出沒有接電源,我沒有接電源。寫怎么樣的程序才知道不是熔斷位沒有燒掉。
每天好心情
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-17 21:33
大家來看看呀,
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-18 09:21
引用
連接后顯示編號32報警,熔斷位燒斷或輸入輸出沒有接電源,我沒有接電源。寫怎么樣的程序才知道不是熔斷位沒有燒掉。

把電源接上再看有沒有error報警。
這段診斷其實很明白:只要fuse斷或電源未接,都會出現32報警。一一排除。
樓主留言:
能通過寫程序來知道嗎?還沒有AX接口排線順便問下,早期的三菱E520變頻器沒有控制面板,如果改頻率或者開啟停止之類的,用三菱PLC控制的話,是否要用CC-LINK模塊來實現呢? CC-LINK與變頻器連上后,如何連觸膜屏?屏一般也只有422 232之類的通訊方式
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-18 10:31
輸出模塊接上24V  就不報了。。。。
樓主留言:
熔斷位在哪里啊?如果是熔斷位燒的話,換是否方便,F在還在著手其他事情。順便問下,早期的三菱E520變頻器沒有控制面板,如果改頻率或者開啟停止之類的,用三菱PLC控制的話,是否要用CC-LINK模塊來實現呢? CC-LINK與變頻器連上后,如何連觸膜屏?屏一般也只有422 232之類的通訊方式
做工控,做人生
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-18 21:30
熔斷位在哪里啊?如果是熔斷位燒的話,換是否方便。現在還在著手其他事情。
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-19 23:10
之前懷疑是PLC報錯,屏與PLC通訊不上,現在還通訊不上,傳上圖求大家幫助。
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-19 23:16
圖片:
屏是三菱A951,沒有經過USB轉,可能電腦串口有問題 其他的用的是轉的
k78047489
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 582 點
下載積分: 17268 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-10-19
查看k78047489的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-20 08:50
那你用USB轉232通信試試 了
qq26944896
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 101 點
下載積分: 568 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2024-01-17
查看qq26944896的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-20 15:41
從圖來看,應該是你的屏幕程序有密碼,在軟件找到可以輸密碼的地方,擺正確密碼輸進去就可以讀取程序了
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139374 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-22
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-20 17:03
兩個重要元件壞了:
1) A1SJH的CPU壞了
2) A951 觸屏壞了