12樓  發表于: 2012-05-30 23:06
溫控器不是有個絕對值   用它的信號去驅動一個中繼  斷開那兩組加熱器  不知道行不
xiongjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 276 點
下載積分: 288 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2023-12-05
查看xiongjun的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-05-31 00:12
,兄弟,把接觸器分兩組來控制,用M8002啟動時置位Y0和Y1,當達到60度時用溫控器的輸出復位Y0,Y1當中的一就可以啦。
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-05-31 00:42
兄弟,個人覺得只要達到你這樣的要求都不需要PLC,如樓上的有位兄弟說的好,要先把工藝搞透徹。比如用多功能的溫控器、重改繼電器線路、用固態繼電器等等好多種方案應該都是可行的。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1637(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看電工+工控的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-05-31 06:17
謝謝弟兄們
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-23
查看dmh的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-05-31 06:27
找一種有編程功能的溫控器
不斷向前
we123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 137 點
下載積分: 2423 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2012-05-13
最后登錄: 2012-07-13
查看we123的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-05-31 06:45
湊個熱鬧
還是學習
496968986
就做更好的!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 744 點
下載積分: 591 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2017-07-02
查看496968986的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-06-01 09:18
        一種方法:不用PLC控制溫控器,也是可以的,你用時間繼電器去控制,如果溫控表溫度達到了60度,你就PLC控制時間繼電器停止加熱,不就可以嗎?(時間繼電器、溫控表、固態繼電器)
    二種方法:可以用PLC控制,但是你需要用模擬量,溫度在PLC中顯示的應該是浮點數吧,你在程序里加入浮點判斷大小就行了。(大于就停止加熱,小于就繼續加熱)
    不知道,是不是符合你的意思。
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-06-01 13:53
很簡單的啊  利用溫控器上的報警觸電信號來做 ,設定一溫度當溫度到達設定的那溫度后,報警一輸出觸點輸出信號將另2組發熱管斷開就可以的 ,不需要用PLC都可以做的到。
xfxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 206 點
下載積分: 932 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-12-25
最后登錄: 2022-04-21
查看xfxcy的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2012-06-01 18:20
很簡單的啊  利用溫控器上的報警觸電信號來做 ,設定一溫度當溫度到達設定的那溫度后,報警一輸出觸點輸出信號將另2組發熱管斷開就可以的 ,不需要用PLC都可以做的到。
------------------------------------------------------------
支持,這很簡單的呀,為什么要用PLC?
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1637(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看電工+工控的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2012-06-01 21:10
這是我做的設備整個系統的一小部分
  • «