美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-30 21:18
電子齒輪比(CMX/CDV)的計算及其意義



已知:

1)上位機發出脈沖能力為200Kp/S,200×1000/s,200×1000×60/min;

2)電機額定轉速為3000R/ min,3000/60s;

3)伺服電機編碼器分辨率是131072;

4)絲桿螺距是10mm;

求:

1、電機額定轉速運行時的電子齒輪比?

2、如果電子齒輪比是1,伺服電機的轉速?

3、生產時,設定指令脈沖當量,確定電子齒輪比?

解:

1、當上位機滿額發出脈沖時,伺服恰好額定速度運行:

1)電機額定轉速為3000r/ min,3000r/60s=50r/s;

2) 伺服電機編碼器分辨率是131072;

3)電機額定轉速時編碼器輸出檢測反饋脈沖頻率是131072×50r/s;;

4)上位機發出脈沖能力時發出的脈沖頻率=200×1000/s;

5)當上位機滿額發出脈沖時,伺服恰好額定速度運行,這時的電子齒輪比:

電子齒輪比=反饋脈沖頻率/上位機滿額發出脈沖頻率

=(131072×50r/s)/ 200×1000/s

=6553600/200000

=3.2768



2、如果電子齒輪比是1:

1)上位機發出的1個脈沖=編碼器輸出檢測反饋的1個脈沖:

2)上位機發出脈沖能力時發出的脈沖頻率=200×1000/s;

3)伺服電機的轉速是=200×1000/s×60/131072= 91.55 r/min



3、如果絲桿螺距是10mm,

1)要求上位機每發一個指令脈沖,工件移動0.001mm,即指令脈沖當量為0.001mm,也可以說指令脈沖單位為0.001mm:

2)如果伺服轉一周,絲桿轉一周,減速比是1;

3)絲桿轉一周,上位機應該發出的指令脈沖為10mm/0.001mm=10000(個);

4)伺服轉一周,編碼器檢測反饋脈沖為131072(個);

5)電子齒輪比=編碼器檢測反饋脈沖/上位機發出的指令脈沖=131072/10000=13.7012;



反饋脈沖:伺服電機編碼器的解析度,伺服本身的脈沖。

指令脈沖:上位機發出的脈沖;也可以說是外部給定脈沖。

脈沖當量:伺服接受上位機發出的每一個脈沖信號的位置移動量,又稱作最小指令設定單位。

CMX :電子齒輪比的分子是電機編碼器反饋脈沖。

CDV :電子齒輪比的分母是上位機的給定脈沖(指令脈沖)。

電子齒輪比:是用來把上位機的給定脈沖要換算成與電機編碼器反饋脈沖同等意義,以便控制中心按給定指令要求控制伺服轉動定位;



本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(金秋來)
  • 下載積分:+1(hsiung) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(山上雪云間月) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(xi5350112) 感謝分享
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-05-30 23:02
    1. 伺服電機轉速與給定脈沖頻率的關系
    臺達ASMT07L250BK伺服電機的額定轉速為3000rpm,最高轉速為5000rpm;編碼器分辨率為2500ppr,其AB信號經過伺服驅動器4倍頻處理后成為10000ppr。
    因此,要達到額定轉速3000rpm,給伺服驅動器的脈沖信號應當是:3000轉/分鐘÷60秒/分鐘×10000脈沖/轉=500K脈沖/秒,也就是說輸入頻率應當是500KHz。由于西門子S7-200系列PLC輸出的最大脈沖是20KHz,所以伺服驅動器的電子齒輪應當設定為1:25。
    2. 伺服電機轉一圈X軸Y軸的移動距離
    A. X軸伺服
    X軸伺服的傳動結構:X軸伺服電機驅動直連在伺服電機上減速比為1:60的減速機,減速機上配節圓為129.23mm的同步帶輪,再通過同步帶驅動機械手在X軸方向運動。因此X軸伺服電機轉1圈,機械手在X軸方向的移動距離為:129.23×π÷60=6.76646686163mm。也就是說,機械手在X軸方向每行走1mm,需要給伺服電機1477.8761508027339801663557711312個脈沖。
    B. Y軸伺服
    Y軸伺服的傳動結構:Y軸伺服電機驅動直連在伺服電機上減速比為1:4的減速機,減速機上配30齒的同步帶輪,通過同步帶驅動齒數為28的同步帶輪;這個齒數為28的同步帶輪與絲桿軸連接,絲桿的螺距為10mm。因此Y軸伺服電機轉1圈,機械手在Y軸方向的移動距離為:10×30÷28÷4=2.67857142857mm。也就是說,機械手在Y軸方向每行走1mm,需要給伺服電機3733.3333333353244444444455063704個脈沖。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(金秋來)
  • 下載積分:+1(山上雪云間月) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(朱香浩)
  • 下載積分:+1(wei0212007) 優秀文章
    wei0212007
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1111 個
    工控威望: 1165 點
    下載積分: 6912 分
    在線時間: 1166(小時)
    注冊時間: 2007-04-19
    最后登錄: 2024-12-23
    查看wei0212007的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-05-30 23:26
    不錯,感謝分享。
    樓主留言:
    共同進步,好東西記得分享
    sunyunhua
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 188 個
    工控威望: 5184 點
    下載積分: 14435 分
    在線時間: 409(小時)
    注冊時間: 2010-09-17
    最后登錄: 2024-12-22
    查看sunyunhua的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-05-31 08:49
    不錯,學習啦
    xi5350112
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 249 個
    工控威望: 6294 點
    下載積分: 3167 分
    在線時間: 127(小時)
    注冊時間: 2011-11-16
    最后登錄: 2019-05-12
    查看xi5350112的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-05-31 09:28
    謝謝分享。
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-06-18 22:57
    本人經多次研究總結了一下經驗:得出一種簡單的電子齒輪設定方法,適用于初學者,高手請勿見笑!請大家支持原創,水平有限,不正之處請各位不吝指教!
    這種簡單的電子齒輪設定方法為 “將伺服馬達編碼器的分辨率設為分子,馬達轉一圈所需的脈沖數設為分母”
    如果再裝減速器的話,PLC原來所發脈沖數再乘以減比。
    以三菱MR-J2-S舉個例子:
    伺服馬達編碼器的分辨率131072,我設計為PLC每發一個脈沖伺服馬達轉0.5度,那么伺服馬達轉一圈(360。)需要720個脈沖,
    電子齒輪就設為 131072 / 720   化簡分數后為 8192 / 45  這樣PLC每次發720個脈沖伺服馬達轉一圈
    如果還想接個減速器,舉個例子接個減比為5比1的減速器時,原來電子齒輪所設分數不變,PLC原來所發脈沖數再乘以5(720*5=3600),即現在伺服馬達轉一圈PLC發3600個脈沖就可以了。
      
    本帖最近評分記錄:
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(山上雪云間月) 感謝分享!
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-06-18 23:01
    “將伺服馬達編碼器的分辨率設為分子,馬達轉一圈所需的脈沖數設為分母,如果再裝減速器的話,PLC原來所發脈沖數再乘以減比”

    10000/3600=25/9 ,

    所以按我的方法:
    1,沒接減速器之前你的電子齒輪應該設為25/9,這樣你每3600個脈沖轉一圈。
    2,接減速器之后你的電子齒輪25/9不變,PLC原來發3600轉一圈現在就要發3600*5=18000轉一圈。
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-06-18 23:11
            要驅動步進電機轉一圈PLC應發脈沖數=(360 。/ 步距角) * 所設細分數的值
    一般二相步進電機的步距角為1.8。  三相步進電機的步距角為1.2。
    以二相步距角為1.8。的步進電機為例:
    假設驅動器細分數設為10,那么要驅動步進電機轉一圈PLC應向驅動器發出的脈沖數為:
    (360/1.8)*10=2000 個
    hanqin
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1236 個
    工控威望: 1226 點
    下載積分: 2922 分
    在線時間: 925(小時)
    注冊時間: 2009-01-09
    最后登錄: 2023-10-27
    查看hanqin的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-06-19 12:43
    很好的文章,支持原創。