lidongdong
級別: 論壇先鋒
|
我們廠有幾臺FX2N的PLC,常出現其輸入點閃爍,造成系統誤動作,經人指點:在輸入點與COM之間并一104的電容可解決。 試了一下,果然特效。偶等稱之“偏方治百病”。 現在請大俠們分析原因:電容為什么要用104,有理論依據嗎 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
這個辦法,說明書上也有講的。的確有用。 |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
電容起濾波作用,可阻止尖脈沖進入PLC,但不能用于高速計數輸入端,只適合低速變化的信號。 |
|
---|---|---|
|
aoouang
級別: 略有小成
|
電容就是濾波電容,用電容就是為了防止干憂信號。如果你的PLC和其它設備的接地可靠的話就不會存在這樣的問題。 特別是變頻器,直流調速器,大功率用電設備會產生二次三次諧波或者高次諧波,就會對輸入信號產生干憂。 |
|
---|---|---|
|