cch101206
級別: 探索解密
|
各位大俠 我有一臺富士FRNO.75E1S-4C的變頻器,上電后操作面板無顯示,請問該如何解決 |
---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
無顯示,其它正常嗎? 如果其它正常,能工作,那么顯示屏有可能有問題,也有可能是顯示屏接插件等方面引起。 如果是無顯示+無任何反應(無法啟動)那么: 1、如果不懂電子技術,那么送外面去修吧。 2、如果懂的話,那么應該是開關電源部份壞,先檢查開關電源功率管(也有可能直接用厚膜集成塊,把功率管一起做在IC里的),然后查輸出部份整流二極管及濾波電容。還有啟動電阻,這種問題應該是簡單的。 我修過一臺進口的1000KW變頻器,公司一臺設備上的設備,也是無顯示,是由于開關電源輸出上一個整流二極管擊穿(短路)引起開關電源停振而無顯示,換了后就OK了。 維修時注意安全,最好用隔離變壓器。 |
|
---|---|---|
|
干體智
級別: 探索解密
|
不顯示常見的只有3種情況,變頻器主回路炸模塊(一般IGBT壞的較多),光換模塊沒有用,驅動回路肯定有問題。開關電源板的問題。第三種就不說了,太低級了! |
---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
沒聽說過模塊壞了會不顯示!! 我們公司里的西門子變頻器、歐陸變頻器模塊壞了,會顯示報警的。 一般變頻器控制電源取自圖中 濾波電容側 直流高壓,然后再由開關電源部份變換成低壓5V、12V等等電壓作為控制電壓。 如果模塊炸了,只要不是同時短路,濾波電容側 有直流電壓,那么開關電源部份如果工作正常,就有顯示。 如果模塊同時短路了,那當然沒有顯示了,不過,既然短路了,電流肯定很大,是送不上電源的,樓主說能送上電源,說明沒短路。 [ 此帖被meipingboy在2012-06-22 16:42重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|