美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

sport1988
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 4651 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2023-09-05
查看sport1988的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-20 19:08
  三菱步進指令斷開后,其內部的指令狀態是否保持不變?
  前些日子遇到過如下情況。在步進指令斷開情況下。用觸摸屏直接強制三菱PLC 輸出點輸出,但再次啟動步進指令是自動復位(復位天件沒有達到,即不執行復位指令)。
  現在把步進指令換了! 有沒同行遇到過相同問題。

  
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-20 23:34
我今天也是遇到類似情況,后來干脆斷開時復位所有的步和輸出。期望有更好的解決方法。
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-21 09:25
我有這樣的情況,LD M8002     ZRST  S20 S50   進入步進程序后,由轉移條件不成,程序一直停在這一步,這時候關閉電源再開啟電源,可還是在那一步沒動,偶爾出現這種現象,這是怎么回事?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-21 15:30
轉移的條件都沒有觸發,它怎么可能去執行下一個步呢?除非PLC有問題。
mikehu
學習就學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 296 點
下載積分: 933 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-02-15
最后登錄: 2022-01-12
查看mikehu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-21 15:53
我還 沒有碰見 你們 說的情況呢 是不是 程序問題 仔細 看看