美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

向日葵
喜歡就做下去…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 289 點
下載積分: 829 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-10-20
最后登錄: 2024-05-04
查看向日葵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-05 11:40
請問各位老師:在西門子S7-200的高速計數器中如何編Q0.5的輸出?
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-05 13:05
O.5不能高速,只有O.0與O.1
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(向日葵)
    restone
    杭州一工科技有限公司
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 266 個
    工控威望: 410 點
    下載積分: 2047 分
    在線時間: 45(小時)
    注冊時間: 2009-03-19
    最后登錄: 2019-12-30
    查看restone的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-08-05 13:51
    沒有明白你要表達什么,高速計數用的是輸入點,你Q點想做什么,比較輸出?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(向日葵) 感謝!
  • 西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
    yigongcn.taobao.com