三菱fx2n  plc   輸入點只有16個  可是在程序里還有x111  這靠什么輸入信號啊
黎明
最近比較忙?
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 2650 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-01-08
最后登錄: 2024-10-16
查看黎明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-10 21:16
常用的有FX2N-16EX
beavin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 968 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-10-19
最后登錄: 2015-09-16
查看beavin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-10 21:43
最大可以擴展256點,也就是X輸入128點都有啊
1326632322
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 141 點
下載積分: 2117 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-04-27
最后登錄: 2021-08-24
查看1326632322的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-10 21:57
可是我那plc  沒有加擴展模塊啊
小羔羊whn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 136 點
下載積分: 619 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-02-09
最后登錄: 2012-09-01
查看小羔羊whn的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-10 22:02
說明你的plc應該還有一個擴展模塊吧
beavin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 968 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-10-19
最后登錄: 2015-09-16
查看beavin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-10 22:08
不用加都有的,但是程序運行的時候PLC會報錯,用編程軟件監控診斷的時候會報IO配置錯誤
1326632322
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 141 點
下載積分: 2117 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-04-27
最后登錄: 2021-08-24
查看1326632322的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-10 22:23
這個程序是在我們的設備上上下載的 設備用的好好的啊
黎明
最近比較忙?
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 2650 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-01-08
最后登錄: 2024-10-16
查看黎明的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-17 22:05
很多程序都是這樣的,應該是別的程序改過來的,多余的就沒刪掉。也有些是寫程序的人故意整的,我就見過用到Y197的,刪掉了還不行。