美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

jameslan520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 371 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-07
查看jameslan520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-30 21:09
我有一個S7-200的PLC程序,用PID向導做了個PID溫度控制,用手動控制時一切正常,當轉自動控制時,P值給正值的時候輸出量會一直升到最大值,P值越大升得越快;當P值給負值時輸出量會一直降到最小,P值越接近零降速越慢;這種規律好像不受過程量PV和SV的影響,無論如何改變SV的值,輸出量都會一直保持在最大值或者最小值的狀態。
請教一下各位大蝦幫忙找一下原因?
jameslan520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 371 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-07
查看jameslan520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-30 21:12
因為我本人不在現場,所以沒法自已做測試,只能靠經驗分析程序,控制程序是自己之前正常使用過的,只是對個別邏輯做了一些改動,PID這一塊是保持不變的。。。
rejoy0828
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 182 點
下載積分: 477 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2022-06-18
查看rejoy0828的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-31 10:02
值設得不對