美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-04 21:59
想和各位電工師傅談談電機啟動問題:11,15,18.5,22KW的電機直接啟動和用星三角啟動各需要多大的比較合適線,有多大的電流,什么時候需要用星三角,什么時候直接啟動就行了(不考慮電機的電柜的距離和特殊環境溫度)
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1291(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-12-22
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-04 22:10
還要看什么負載啊,
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-05 08:57
11KW的電機滿載電流為22A左右 選4線足以
15KW................................30A..............6.....................
18.5....................................37A...............6..................
22KW.................................44A...............10...............
至于直接啟動和降壓啟動..看實際情況而定
每天一點點
堅士人
心動就要行動
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18491 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-12-09
查看堅士人的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-05 09:11
一般超過10KW的都用(星-三角)降壓啟動,減少對電網電壓的影響
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-05 09:37
用變頻器直接啟動了
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-08 12:17
一般超過10KW的都用(星-三角)降壓啟動,減少對電網電壓的影響
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-09 17:30
在2樓所計算的線徑上加大一號,因為夏天時,發熱太高,不安全。加上現在的電線,做足平方的少!!!
李想
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-03-09 22:53
電機電壓380V的,電流=功率的2倍,電線分別用4,6,10,16mm2.
李想
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-03-09 22:56
最好都用星三角降壓啟動最好
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-11-25
查看sylgq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-03-11 19:09
都用星角啟動為好
807336865
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 201 點
下載積分: 874 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-01-24
最后登錄: 2019-06-10
查看807336865的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-03-11 19:41
如果變壓器容量足夠大怎么啟都行
wsc001
先做人后做事
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 573 點
下載積分: 2262 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2023-01-10
查看wsc001的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-03-11 20:52
選線要根據負載的種類 11KW啟動風機用4平方線肯定不行如果是兩極電機頻繁啟動用6平方都不保險,用那種方法啟動10樓我贊成90KW直接啟動你見過沒有 看具體情怳
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go