樓主  發表于: 2012-09-01 22:07

如圖所示~~~~~本人親自用繼電器接出來實際電路,試了好多次~~~~結果很混亂~~~沒有一次成功的~~~~這是為何~~~~單分析電路的話是可以實現的啊!!!
my1234
活到老 學到老 人老心不老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1208 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2021-02-17
查看my1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-01 22:54
加油 應該不難。
hz958
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 1016 點
下載積分: 11504 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2011-11-09
最后登錄: 2019-01-23
查看hz958的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-01 23:24
KA1 .KA2.KM三者的吸合時間不是我們想的那樣,理論通實踐不通.
逝水流云
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 150 點
下載積分: 3602 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-07-22
最后登錄: 2017-02-19
查看逝水流云的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-02 00:06
圖片:
首先,你的那個圖就行不通!按鈕就第一次起了作用!
我順手畫了個,還沒有優化,你將就著看下吧~
樓主留言:
感謝!第一次按下KA1吸合,然后KM吸合,KM自鎖。第二次按下時,KA2吸合,KA2常閉會斷開,自然會斷開KM自鎖,怎么會不起作用
[ 此帖被逝水流云在2012-09-02 00:29重新編輯 ]
my1234
活到老 學到老 人老心不老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1208 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2021-02-17
查看my1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-02 00:29
弄1個帶自鎖的按鈕就行了
550374389
!!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-02 10:12
樓主,你確定你沒接錯電路啊??這電路我試過可行的。
零零崢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 110 點
下載積分: 570 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2012-09-02
查看零零崢的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-09-02 10:27
你確定你沒接錯電路啊?
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-09-02 10:48
繼電器要用ACV220的,不能用DCV24的。否則就會出現不正常現象,原因是ACV220繼電器響應速度足夠快,DCV24的繼電器響應速度達不到電路的設計要求。
樓主留言:
感謝!我就是用的直流24,難道跟這個有關系!@@
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(cyc2012) 厲害!我也遇到過同樣的 ..
  • 下載積分:+5(550374389) 感謝!
    shi2999
    不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2680 個
    工控威望: 7394 點
    下載積分: 3002 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2010-12-26
    最后登錄: 2023-05-29
    查看shi2999的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-09-02 10:49
    樓主的電路是正確的
    550374389
    !!!
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 696 個
    工控威望: 1161 點
    下載積分: 5237 分
    在線時間: 2360(小時)
    注冊時間: 2010-11-28
    最后登錄: 2024-10-11
    查看550374389的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-09-02 10:58
    謝謝樓上老大啊,我今天才知道,交流的比直流的繼電器反應要快,學習了
    逝水流云
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 36 個
    工控威望: 150 點
    下載積分: 3602 分
    在線時間: 28(小時)
    注冊時間: 2012-07-22
    最后登錄: 2017-02-19
    查看逝水流云的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-09-02 12:38
    DCV24的繼電器響應速度達不到電路的設計要求?!!
    DCV24的繼電器好像不是響應速慢吧,
    而是AC220的慢些~
    原則上是KA2的常閉(KM)先斷電,KA2的常開才得電,KA2無法自鎖,
    而用AC220的KM有磁滯的時候,KM才會晚于KA2的自鎖斷開
    和諧共贏
    努力學習,做好工控
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1990 個
    工控威望: 7814 點
    下載積分: 64448 分
    在線時間: 737(小時)
    注冊時間: 2008-01-07
    最后登錄: 2024-12-23
    查看和諧共贏的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-09-02 12:41
    樓主,你確定你沒接錯電路啊??這電路我試過可行的。