美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-20 18:26
本人做了個項目,用兩臺步進電機同時驅動一個物料,剛開始的時候運轉正常,但使用一段時間后出線開機運轉正常,約5分鐘后,其中一臺電機出現抖動,并有反轉跡象.斷電重啟,運轉又正常,過一會兒故障又出現.用三菱FX1S的PLC控制的,故障出現時,不斷電,把PLC撥動開關撥到停止,然后RUN,又可以正常運轉一段時間,很奇怪的現象.兩臺電機由兩臺驅動同時工作,驅動器的輸入端是并聯使用的.一直沒什么問題,就這幾天出現了這個現象,有遇到過這樣問題的師傅嗎?希望不吝賜教?謝謝!!!!   我自己檢查過了信號,沒有問題,現在懷疑是干擾所致,但是其中的一臺電機始終正常.有點丈二和尚摸不著頭了.
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-20 18:38
樓主不妨串聯輸入試試。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-20 19:20
先看看有沒有機械故障。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
yangxuelei19
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 281 點
下載積分: 6187 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2012-02-29
最后登錄: 2024-05-30
查看yangxuelei19的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-20 19:53
設置下衰減模式,再看看那
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-20 20:09
我碰到過這樣的現象,都是PLC底層程序引起的異常,過些時間地好,也可能只是不能運行你現在的程序,硬件檢測是OK的,沒辦法。。。。。。
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-21 11:33
樓主你要好好看看你的程序,很可能你的步進電機完成標志用沖突了,存在BUG。
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-09-21 11:34
樓主最好把你的程序發上來看看,大家幫你分析下。
100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 570 點
下載積分: 1405 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-11-27
查看100759的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-09-21 15:04
呵呵··確認下你的PLC是不是山寨的!
我遇到的問題和你一樣的
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-09-22 13:19
首先感謝各位的回復,昨天試著把驅動電磁閥的幾個繼電器換成了固態的了,今天試機了,暫時還沒有故障出現,沒辦法,只有繼續觀察了,如果以后故障不再出現,那就可以肯定是繼電器工作時觸電產生火花的干擾了,
。需要說明的是 ,我兩臺步進的驅動輸入是并聯的,如果是PLC的問題,我想故障時應該是兩臺一起出現才對呀。所以就先懷疑干擾所致了。