美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
六月半夏
熱愛工控行業...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 1498 點
下載積分: 11272 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2013-10-02
查看六月半夏的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-07 21:03
                                        昨天 接了 一臺單相 220v的變頻器,錯把三相電 接到了電源端,
                      結果變頻器燒了,請問 可能會燒 哪部分,會不會 燒的很嚴重,
                      變頻器 是西門子MM420,西門子東西太貴了 ,想把它修一修 ,
                      前輩們 多多指教。
新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
mm751006
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 1445 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-10-04
最后登錄: 2012-11-05
查看mm751006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-07 21:20
應該可以修的 .可能壞在電源部分,對pLC影響不大.
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-07 21:26
可能就是燒了大整流和開關電源。。CPU,驅動,后級IGBT應該沒壞。。。
xtihee
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 664 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2011-12-18
最后登錄: 2023-12-11
查看xtihee的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-07 21:34
可能燒掉了剛進電的那一部分,電容有可能燒了。
六月半夏
熱愛工控行業...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 1498 點
下載積分: 11272 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2013-10-02
查看六月半夏的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-07 21:45
謝謝大家的 回答
新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-28
查看deeply的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-07 21:53
還有可能只是燒了內部的保險
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-19
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-10-07 21:54
發現哥們挺愛燒變頻的呢
六月半夏
熱愛工控行業...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 1498 點
下載積分: 11272 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2013-10-02
查看六月半夏的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-10-07 22:11
引用
引用第7樓烏龜船長于2012-10-07 21:54發表的  :
發現哥們挺愛燒變頻的呢

先聲明 此生只燒過這臺變頻器 ,不全是我們自己原因。。。燒了也好,買個教訓,也學到了很多,不過基本調試成功。
新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-10-07 22:45
送修吧哥們
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-10-08 08:31
呵呵,送修吧。不修浪費。
gaoshicai888
學海無涯,回頭是岸!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-08-14
最后登錄: 2015-03-18
查看gaoshicai888的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-10-08 09:08
引用
引用第5樓deeply于2012-10-07 21:53發表的  :
還有可能只是燒了內部的保險

樓主有沒有接上電機,接上電機的話可能會先燒壞保險絲,其他壞的可能性最大的是整流,其他的就查查看看是不是壞了比如說驅動板上的電源,啟動電阻,繼電器,對驅動板上驅動信號還得用示波器測量,保險絲;逆變,主控制板壞的可能性不大,這種情況還是讓專業的人來維修的好。
yyyzzzyzyz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 110 點
下載積分: 564 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-08-24
最后登錄: 2013-02-01
查看yyyzzzyzyz的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-10-08 18:01
我今天也燒了一個變頻器,臺達的 和樓主一樣的錯誤,都上電3分多鐘了 碰一聲冒了一股煙,拆下變頻器,是一個電容燒了,好的一點是 是配電柜里的其他東西完好,PLC燒了我就完了,領導得弄死我
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go