美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 268 點
下載積分: 21381 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2012-09-25
最后登錄: 2024-10-24
查看yu655792的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-21 20:33
   電動機接法是Y接法是不是只能接380還是只能接220v,同樣△接法是不是只能接220還是只能接380v
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-21 20:49
看你電機額定電壓是220v還是380v
黎明
最近比較忙?
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 2650 點
下載積分: 3233 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-01-08
最后登錄: 2024-12-23
查看黎明的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-21 20:54
電機額定電壓是380的話,改為△接法可以接220v
powerwave
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 216 點
下載積分: 1933 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-11-11
最后登錄: 2024-08-26
查看powerwave的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-21 21:37
小功率電機一般Y接380 △接220 ,大功率電機 Y接380降壓啟動  △接380正常運行
yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 268 點
下載積分: 21381 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2012-09-25
最后登錄: 2024-10-24
查看yu655792的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-21 21:46
我現在接的是一個油壓泵,他現在的銘牌是220 /380,可以Y/△。他現在的電動機接法是Y形接法,要求是接220V的電壓。我們提供的是380V電壓,是不是要改成△接法后才能接380V電壓?
工控—魔術師
登天路,踏歌行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 465 點
下載積分: 7033 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2012-09-30
最后登錄: 2015-04-25
查看工控—魔術師的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-21 21:46
一般接額定電壓    不管是三角形  還是星形      只有小功率的三相電機改220   不過這樣損耗大
會當凌絕頂,一覽眾山小
yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 268 點
下載積分: 21381 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2012-09-25
最后登錄: 2024-10-24
查看yu655792的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-10-21 21:48
我那電動機功率是3.7KW的,為什么Y形接法要求接220V 電壓呢??
yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 268 點
下載積分: 21381 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2012-09-25
最后登錄: 2024-10-24
查看yu655792的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-10-21 21:52
客戶現在要求接380V 的電壓,所以我現在該怎么改?是不一開始Y星接法改成△后再接380V電壓?
wj1234566902
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 151 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2011-08-22
最后登錄: 2024-11-15
查看wj1234566902的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-10-21 22:18
額定電壓380V接星形,額定電壓220V接三角形,你只能接星形。電機接星形的電壓要比改接三角形高,反之電機接三角形要比改接星形低,一般系數為(380/220),變高為乘,變低為除,如380V接星形改接三角形為380/(380/220)為220V。如220V接星形改接三角形為220/(380/220)為127V。如380V接三角形改接星形為380x(380/220)約為660V.
[ 此帖被wj1234566902在2012-10-21 22:52重新編輯 ]
yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 268 點
下載積分: 21381 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2012-09-25
最后登錄: 2024-10-24
查看yu655792的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-10-21 22:33
兄弟,我現在的油壓泵一開始是星形接法,要求接220V的。但我現在需要接380V的,而且銘牌也允許接380v的,只是需要修改下,求解啊
yu655792
多行動,夢想就不遠
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 268 點
下載積分: 21381 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2012-09-25
最后登錄: 2024-10-24
查看yu655792的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-10-21 22:36
圖片:
要求接380V
鄭旭東
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 991 點
下載積分: 985 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2013-08-14
查看鄭旭東的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-10-22 00:00
暈死,簡單的一個事,被你整復雜了,在電動機星型接法時你就接三相380,這不就完了,電機三角型接法就接三相220的,是針對你這電機啊
[ 此帖被鄭旭東在2012-10-22 00:05重新編輯 ]
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go