美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

人在0769
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 184 點
下載積分: 6140 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2024-11-01
查看人在0769的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-04 19:57
三菱伺服器接完線,輸入輸出SON,ON.EMG,ON外部接線正常IO信號正常。但顯示rd-of。請教高手是什么原因?伺服是新的。
qq564226396
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 132 點
下載積分: 557 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-09-30
最后登錄: 2014-09-18
查看qq564226396的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-08 21:48
請教樓主的伺服接線方法,本人初學伺服不懂,看了許多資料不是很明白,望賜教,QQ564226396
abcde12345
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 212 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 11131 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2024-12-22
查看abcde12345的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-09 00:17
那你的伺服是出于鎖定狀態還是自由狀態啊,參數有問題
xcq1979
michael
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 149 點
下載積分: 487 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2018-01-02
查看xcq1979的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-12 22:03
參數設置問題
aiguo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 113 點
下載積分: 4037 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2010-10-26
最后登錄: 2023-03-26
查看aiguo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-15 10:26
可以先精讀伺服說明書,有針對性的設置參數。
15920589444
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 169 個
工控威望: 337 點
下載積分: 3328 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2011-10-13
最后登錄: 2021-08-25
查看15920589444的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-15 20:45
我也遇到了,求解釋
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-15 21:21
看看P21 P41  或者把硬限位的線接好.
紫菜空間
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1758 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-11-10
最后登錄: 2023-12-20
查看紫菜空間的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-15 21:31
分外部供電和內部供電的!外部供電需要COM 接+24v SG 接0V。內部供電需要COM 和VDD接。當然是CN1B接頭的!再檢查
LSN ,LSP,EMG,SON 是否和sg 接通。
人在0769
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 184 點
下載積分: 6140 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2024-11-01
查看人在0769的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-11-17 23:02
謝謝各位!已搞定,是參數設置不對。我是剛學伺服。