memo2002
級別: 探索解密
|
本人使用西門子200控制一個伺服電機 動作很簡單,位置不需要精確,但是不太會使用脈沖輸出,想請教如何發出脈沖來 使用的PLC是224xp(6ES7 214-2AD23-0XB8)晶體管輸出 控制的方式為使伺服電機正轉,到位置停下,再次啟動后繼續正傳.....當?shù)竭_(dá)上限位時返回原點位 不知道用哪個指令來發出脈沖來 能不能一直給Q0,0輸出,到達位置后(有光電檢測位置)停止 Q0.1輸出是否為正傳不輸出為反轉呢 希望解惑,謝謝 |
---|---|
|
小順子
級別: 略有小成
|
三種方法 1、使用原始的基本指令PLS和相應的特殊寄存器SM。 2、編程軟件里自帶的位控向導?br /> 3、指令庫。 |
|
---|---|---|
|
memo2002
級別: 探索解密
|
Q0.1當方向,當Q0.1為1時,反轉,為0時正傳 |
---|---|
|
24k純帥
年紀小、出門少,一碰酒就倒
級別: 論壇先鋒
|
Q0.1也是脈沖輸出點 |
|
---|---|---|
|
zdh159265
級別: 探索解密
|
我覺得兩個輸出跟伺服的設置有關系,看你是用方向+脈沖的還是交變脈沖的,現在有點忘了。很久以前用過位控模塊做過。 |
---|---|
|