美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-27 08:31
三菱PLC,程序如下。
  M50       X10
|----| |-------| |------[DDRVA  D200  K1000   Y0   Y2]
   M60       X10
|----| |-------| |-----[DDRVA   D220    K1000   Y1 Y3]
以上程序:M50/M60(為開關,觸摸屏上編輯)。X10緊急停止;(復位所有的 M,S,T)
在運行以上程序中如果遇到緊急情況時,按下X10緊急停止按鈕,機器無動作,復位X10按鈕,這時在測試以上程序時。發現這樣的問題:有時候只能運行M50,要么就是M60可以運行(有時候都可以運行),用電腦監控程序完全為通路。在這樣的情況下,我只有關電重新啟動了。重新啟動就可以了。我想問問大家,我經常遇到這樣的問題,有時候在自動程序測試中,緊急停止按鈕用得比較平凡,在復位緊急按鈕后,回歸機器原點時,會出現前面的情況。這是為什么。。。。難道說是PLC反應不過來的嗎,,,,請同仁們指點一二。謝謝。
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-27 08:54
是FX3U嗎?這個問題絕對是你的程序問題啊~~~
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24608 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-16
查看yamqq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-27 09:00
盡量不要在一個周期發兩個脈沖
這個人很懶,什么也沒有留下!
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-27 09:03
FX1NC
peteryanwei
狂風一刀斬
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 257 點
下載積分: 5501 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2019-10-09
查看peteryanwei的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-27 09:36
  我想應該是,你在按下急停的時候程序脈沖并沒有發完,每次按下后的會出現你所說的不同的情況!
yegenfa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 271 點
下載積分: 344 分
在線時間: 347(小時)
注冊時間: 2009-01-07
最后登錄: 2024-12-17
查看yegenfa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-27 10:14
我覺的是你的理解上除了問題
peteryanwei
狂風一刀斬
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 257 點
下載積分: 5501 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2019-10-09
查看peteryanwei的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-27 11:50
  用RST M8140試下看.
yangh1129
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 401 點
下載積分: 432 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-08-25
最后登錄: 2021-08-10
查看yangh1129的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-27 14:46
在原點復位時完成后,回原點的條件要斷開。如果又在回原點,又在定位啟動,PLC內部相應的軟元件被置1,這時就要斷電復位才能運行了。
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-11-27 15:06
解決這個問題靠經驗,你可以看到Y0和Y1的脈沖標志位M8147,M8148是處于BUSY的
所以你要稍作處理,在急停之前先強制停止發脈沖,就是對M8145 和M8146置位,最后再將DDRVA
條件斷開
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-11-27 16:06
引用
引用第3樓小珠珠于2012-11-27 09:03發表的  :
FX1NC

不支持DRVI,DRVA指令~~你是復制上去的吧,沒用的!
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 3258 點
下載積分: 26322 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2023-07-19
查看peidegin的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-11-28 08:15
引用
引用第8樓langman于2012-11-27 15:06發表的  :
解決這個問題靠經驗,你可以看到Y0和Y1的脈沖標志位M8147,M8148是處于BUSY的
所以你要稍作處理,在急停之前先強制停止發脈沖,就是對M8145 和M8146置位,最后再將DDRVA
條件斷開

應該要這樣處理
QQ:532904130
承接橡膠機械設備、水處理設備、貼標設備、鋁箔封口設備、灌裝設備、旋蓋設備等電控系統設計及調試、并提供液壓設備的液壓系統和設備的改進 。
liuling_0911
人只要能掌握自己,便什么也不會失去。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 343 點
下載積分: 716 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2024-07-05
查看liuling_0911的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-11-28 11:12
你條件不能同時驅動,這是軸BUSY信號是置一的。所以不行
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go