美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

whj198614
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 123 點
下載積分: 620 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2018-05-12
查看whj198614的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-03 13:39
各位大俠,誰清楚PNP和NPN模式的常開、常閉型的光電開關和PLC連接需要注意事項和區別嗎?
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-03 19:19
你這個問題有點籠統,都不知道如何回答了。
只記得三菱用的是 NPN 光電開關;  OMRON 用的是 PNP 光電開關, 一般只要24V 電源不接錯, 把NPN的換成PNP的,光電開關也不會壞,當然PLC也不會壞,只是不能正常工作罷了。
至于常開 和 常閉,如果是設計程序,我認為無所謂,常開的用了常閉,在程序內部改一下,應該沒問題。

總之,24V 電源不接錯,不會有問題
區別么,當然接錯了,肯定不能工作了。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-04 12:41
正負接電源,黑色接信號輸入 三菱是NPN
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
muzimuly
昆山電氣兼職
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 1672 點
下載積分: 6437 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-10-27
最后登錄: 2024-04-16
查看muzimuly的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-04 15:40
1樓的大哥,誰說歐姆龍用的是PNP的,我用的是npn的
回答樓主,pnp和npn的區別就是npn光電輸出的是低電平,也就是所謂的0v,pnp的輸出的就是高電平,即24+
常開就是光電在沒有檢測到的時候,沒有輸出,常閉相反
golfzhu2010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 121 點
下載積分: 4500 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-05-17
最后登錄: 2012-12-30
查看golfzhu2010的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-04 18:10
一般情況下,日系的用NPN,德系的用PNP.
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-04 18:44
3樓的朋友,我的回復前面加了三個字母: 只記得
由于我們公司設備上所用的以下幾種都是用PNP的光電感應器及普通接近開關。
C200H
CJ1G-H
CS1G-H
CJ2M
估計老的是用PNP的,新產品有可能也可以用NPN。
三菱FX3U的,看了說明書,好象NPN 和 PNP 都可以用。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
veeev
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 136 點
下載積分: 5449 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-05-11
最后登錄: 2023-05-21
查看veeev的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-12-04 18:59
無所謂、不行可以用繼電器轉接一下、
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-12-04 20:02
如果PLC自帶內部電源,如果接錯了NPN或PNP就會燒掉PLC的輸入端口。像三菱FX以前都是自帶24V電源,光電是NPN漏型,如果光電直接接了PNP時,就會燒壞PLC的輸入端,以前遇到過,只是三菱PLC的耐壓點,不會馬上燒,約10內就會把輸入端的LED燈燒掉。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-12-04 20:06
引用
引用第1樓meipingboy于2012-12-03 19:19發表的  :
如果PLC是漏型的,只能接NPN光電時,輸出的是低電平0V,如果你這時接了PNP光電(輸出為高電低,如+24V時),你說會燒PLC端口嗎?
NPN一般是日系
PNP一般是歐盟,德系
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
powerwave
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 216 點
下載積分: 1933 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-11-11
最后登錄: 2024-08-26
查看powerwave的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-12-04 21:31
NPN是共負級輸出,即有信號時是信號端與0V導通;PNP是共正級輸出,即有信號時信號端與正極導通。如果PLC是輸入端接到)V有信號則用NPN,如是接到正極有信號則用PNP。三菱的FX1N 2N系列信號輸入電路是使用內部電源,沒有提供電源接入所以只能用NPN。別的PLC輸入信號回路是提供有外部電源接入的話即可以接成NPN模式也可以接成PNP模式,例如三菱的FX3U系列,西門子S7-200都是如此。一般說的日系NPN,歐系PNP只是習慣做法,沒有絕對的。
475936864
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 135 點
下載積分: 3478 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2011-08-06
最后登錄: 2023-10-20
查看475936864的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-12-04 21:36
西門子 S7-200  NPN  PNP 都可以
S7-300  PNP 才可以
suegu2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 584 點
下載積分: 6619 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-11-29
查看suegu2的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-12-04 22:26
我一般都接個中間繼電器過一下