臺達的PLCDVP-14SS與臺達的變頻器VFD-M正轉反轉停止 為什么編程了程序變頻器按RUN電動機沒反應。。。以下是我臺達編程的一些哪里出錯誤了請高手幫下忙 格式是設置了。數據長度7為。停止位1位。偶校驗。波特率是9600。 不過臺達變頻器參數里面好象沒有這些設置的我郁悶 |
---|---|
|
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
|