ld= d8018 k2012out m0在監控里顯示 前面的出點已經滿足條件閉合了 可是后面的M0沒有輸出 這是為什么呢? 我用的FX1N
qw172365283
qw172365283
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 299 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2024-10-17
查看qw172365283的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-25 09:35
比較指令是滿足了,但是,你比較之前還有沒有指令呢,
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 584 點
下載積分: 6619 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-11-29
查看suegu2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-25 10:01
就一個比較指令 沒別的了 所以我才奇怪。。。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-25 17:01
1程序修改后沒有輸入PLC;2 m0在別處被復位。
成功的路上需要幫助
liuling_0911
人只要能掌握自己,便什么也不會失去。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 343 點
下載積分: 716 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2024-07-05
查看liuling_0911的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-12-26 10:04
你發一個指令怎么會知道哪里有問題?
qw172365283
qw172365283
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 299 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2024-10-17
查看qw172365283的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-12-26 11:19
重新下載到plc看看
潘婷520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 123 點
下載積分: 811 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-01-04
最后登錄: 2014-05-31
查看潘婷520的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-05 22:00
看看你的程序,此時是否在別的地方也在復位m0
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-06 09:53
有可能編輯過的程序沒有被下載到PLC硬體中?
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-01-06 13:34
你程序其他地方是不是也使用了M0,有可能是出現雙線圈了。
yyqwxl
承接各種非標設備程序設計,網址:http://yangyon
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 1736 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2021-11-27
查看yyqwxl的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-01-11 20:42
1.在別的地方可能被強制復位,全局查找MO;