剛開始玩FPX,沒有實物,不知用編程軟件的“向導”功能自動生成程序。回原點時的近原點信號能否自動生成?
erwin2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2022-02-25
查看erwin2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-14 16:00
沒有實物的話,就是模擬落?

那就手動給一個近點信號啦。
yiwei125
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 418 點
下載積分: 3574 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2024-12-10
查看yiwei125的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-14 20:14
原點信號不會自動生成的
但是你可以在選項---PLC系統寄存器設置---主單元輸入設置2  里面去設置
這個畫面顯示的是高速計數器/脈沖輸出設置(X4-X7)  
如果是使用CH0 那么就在X4 后面選擇  脈沖輸出CH0的原點輸入
松下的輸入輸出 都需要在系統寄存器設置的 不然就會報警
PS:你的脈沖輸出 也需要進這里面去設置
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-15 07:48
樓上的很熱心,如果是使用CH0 ,X4 還在人工指定嗎?X4好像是默認為XH0通道的。
不過我說的是近原點信號,不是原點信號