linjianan78
級別: 工控俠客
|
遠程IO模塊是AJ65SBTB1-32DT IO地址如何分配 PLC是FX3U,遠程IO通訊模塊應該用什么型號。 另:485通訊模塊應該用什么型號(變頻器用) [ 此帖被linjianan78在2013-02-11 09:29重新編輯 ] |
---|---|
|
羅傲123
級別: 探索解密
|
這要看你的遠程輸入輸出軟元件是多少了。如果是x400和y400的話,并且你這個模塊站號是1號站,那么地址是x400-X40F, Y410-Y41F;如果是2號站的話,那么地址是X420-X42F,Y430-Y43F. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
linjianan78
級別: 工控俠客
|
不用通過其他指令嗎? |
---|---|
|
tangshiwei3
級別: 略有小成
|
1通過PLC 的網絡參數設置 在PLC 中刷新地址 ,2 ;這要看你的遠程輸入輸出軟元件是多少了。如果是x400和y400的話,并且你這個模塊站號是1號站,那么地址是x400-X40F, Y410-Y41F;如果是2號站的話,那么地址是X420-X42F,Y430-Y43F. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
羅傲123
級別: 探索解密
|
沒有其他的指令,只是看你的輸入輸出軟元件的設置和你的站號。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
touzftouzf
級別: 探索解密
|
打開gx編程軟件然后再參數里面有一個網絡參數你單擊后會有一個對話框你選著cclink后 你在里面設置相應的起始地址什么后 軟原件的分配就看你設的起始的軟元件的地址是什么 是不需要專用的指令讀取都是自動刷新的(Q系列) |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
linjianan78
級別: 工控俠客
|
我用的是FX系列 |
---|---|
|
2004100519
Hard Road,brave hart!
級別: 略有小成
|
我也想知道,Q系列哪個手冊上介紹了,謝謝! |
---|---|
|