美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

30880813
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 1048 點
下載積分: 724 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2012-11-15
最后登錄: 2024-11-05
查看30880813的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-03 11:43
繼電器接法

不知道這個有什么作用,應該不是繼電器選錯了的緣故。


再來一個。


PL1燈的接法,這樣對不對?
rejayta
在最深的紅塵里守候最初的萌動與歡欣.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 239 點
下載積分: 545 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2009-08-30
最后登錄: 2024-12-07
查看rejayta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-05 20:31
電壓互感器b相接地有點不理解:第一電壓互感器是故障率很高的器件,但副邊又不能不接地,但直接接地其他倆相對地將會造成電壓互感短路.所以電壓互感器b相不能直接接地,須經過擊穿保險接地.有過一次35千伏變電站故障經驗,施工員誤將擊穿保險認為熔斷器,導致試投時互感器炸掉,二次回路原件燒毀.個人認為b相直接接地不妥!
rejayta
在最深的紅塵里守候最初的萌動與歡欣.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 239 點
下載積分: 545 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2009-08-30
最后登錄: 2024-12-07
查看rejayta的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-02-05 22:11
引用
引用第11樓hls63于2013-02-05 21:38發表的  :
電壓互感器本身的阻抗很小,一旦副邊發生短路,電流將急劇增長而燒毀線圈。為此,電壓互感器的原邊必須接有熔斷器,副邊必須可靠接地,以免原、副邊絕緣損毀時,副邊出現對地高電位而造成人身和設備事故。

施工、安裝要點
1、副邊繞組連同鐵心必須可靠接地。
2、副邊絕對不容許短路。