美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
30880813
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 1048 點
下載積分: 724 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2012-11-15
最后登錄: 2024-11-05
查看30880813的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-03 11:43
繼電器接法

不知道這個有什么作用,應該不是繼電器選錯了的緣故。


再來一個。


PL1燈的接法,這樣對不對?
hls63
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 158 點
下載積分: 11179 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-08-03
最后登錄: 2022-11-16
查看hls63的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-04 10:16
上圖應該是單相線路使用了三相繼電器的緣故,下圖燈的接法沒問題,電流、電壓互感器付邊接地。
laoliao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 174 點
下載積分: 1064 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-11-06
最后登錄: 2015-07-28
查看laoliao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-02-04 14:35
路過學學啊
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-02-04 15:11
上圖是不是在零線回路串電機啟動電容,否則認為1樓正確
lxy8517
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 116 點
下載積分: 1246 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-08-31
最后登錄: 2013-07-04
查看lxy8517的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-02-04 16:47
頂1樓
lf594390325
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2012-05-08
最后登錄: 2022-10-08
查看lf594390325的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-02-04 20:46
頂1樓
fdlcg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 144 點
下載積分: 17823 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2024-11-02
查看fdlcg的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-02-04 22:06
對PT1.PT2一次側B相接地不是太理解,求解
hx0752
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 137 點
下載積分: 2440 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2024-06-05
查看hx0752的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-02-04 22:12
DDDDDDD
beiye1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 282 點
下載積分: 914 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2017-07-31
查看beiye1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-02-05 11:22
第一張圖是不是繼電器帶缺相保護的啊,第二張互感器的副側是要接地,保護作用。
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-23
查看dmh的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-02-05 12:13
引用
引用第1樓hls63于2013-02-04 10:16發表的  :
上圖應該是單相線路使用了三相繼電器的緣故,下圖燈的接法沒問題,電流、電壓互感器付邊接地。

了解了
不斷向前
rejayta
在最深的紅塵里守候最初的萌動與歡欣.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 239 點
下載積分: 545 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2009-08-30
最后登錄: 2024-12-07
查看rejayta的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-02-05 20:31
電壓互感器b相接地有點不理解:第一電壓互感器是故障率很高的器件,但副邊又不能不接地,但直接接地其他倆相對地將會造成電壓互感短路.所以電壓互感器b相不能直接接地,須經過擊穿保險接地.有過一次35千伏變電站故障經驗,施工員誤將擊穿保險認為熔斷器,導致試投時互感器炸掉,二次回路原件燒毀.個人認為b相直接接地不妥!
hls63
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 158 點
下載積分: 11179 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-08-03
最后登錄: 2022-11-16
查看hls63的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-02-05 21:38
電壓互感器本身的阻抗很小,一旦副邊發生短路,電流將急劇增長而燒毀線圈。為此,電壓互感器的原邊必須接有熔斷器,副邊必須可靠接地,以免原、副邊絕緣損毀時,副邊出現對地高電位而造成人身和設備事故。

施工、安裝要點
1、副邊繞組連同鐵心必須可靠接地。
2、副邊絕對不容許短路。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go