zzvs
級別: 探索解密
|
百度了很久,找不到好象正確的答案 我接觸的是臺達A2系列伺服,接收脈沖時有3種模式 1 AB相脈沖列 2 正轉脈沖列及逆轉脈沖列 3 脈沖列+符號 問題一:目前我只看懂了第3種模式,就是通常說的集電極開路輸出吧,另外兩種就看不懂哪種是差分了 問題二:我用西門子224XP發出來的脈沖是那種類型的脈沖呢,我用表量過有12V不懂啊 糾結了很久這兩個問題,特來請教,QQQ |
---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
|
AB相脈沖是以編碼器型式輸入的也就是AB兩相脈沖相差90度以90度的位置關系確定方向,正負脈沖是以高低電平型式,這些在伺服器或者皮里抽肉手冊中都有說過 |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
|
224XP是發射極輸出的....高電平有效..集電極輸出的有點貴,低電平有效.... |
---|---|
|