今天碰到一個問題想請教一下大家,就是設備有一個西門子FM350模塊加宜科的編碼器用來計量銅管收卷的長度,PLC的組態情況是這樣的:CPU315-2DP+FM350,現在出現在一個情況就是CPU315-2DP正運行,F(xiàn)M350就SF報警(紅色指示燈長亮)造成設備現在無長度顯示。經常檢查編碼器接線沒有錯(而且編碼器是新的),F(xiàn)M350模快也沒有問題(換到別的設備上能正常使用),現在初步懷疑兩個問題,一是,與CPU315-2DP連接的總線連接器有問題,二是新換的編碼有問題。請大家幫忙分析分析一下Ｓ袆e的什么問題沒有。好讓我明天回去能將問題順利處理掉,先謝謝了