大家電機空氣開關一般怎么選擇比如45KW電機你們會選擇多大的空氣開關
danguliuxin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 800 點
下載積分: 6329 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2012-12-02
最后登錄: 2023-08-16
查看danguliuxin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-18 20:14
150吧
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-18 20:16
用星三角啟動 選擇150應該差不多。 如果 用變頻器100A的可行嗎 會不會經常跳閘
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28525 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-19 08:34
斷路器默認是負載電流的兩倍
自動化單機,生產線,項目編程調試!
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-19 09:38
引用
引用第3樓tkggtdkjpl于2013-04-19 08:34發表的  :
斷路器默認是負載電流的兩倍

什么意思
劍舞天涯之夢
不懂就問,沒什么丟人的,不懂就是不懂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3261 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2015-12-28
查看劍舞天涯之夢的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-19 09:51
用160A的,星三角啟動沒問題
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-19 10:02
看負載情況,如果是重載星三角200A,變頻120A,如果輕載,星三角160A,變頻120A。100A不可靠,要考慮到環境溫度,夏天的時候,100A的斷路器根本達不到100A。
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-19 16:08
引用
引用第6樓小蜜蜂于2013-04-19 10:02發表的  :
看負載情況,如果是重載星三角200A,變頻120A,如果輕載,星三角160A,變頻120A。100A不可靠,要考慮到環境溫度,夏天的時候,100A的斷路器根本達不到100A。

我看見 一個變頻柜圖紙 一個45KW的電機帶水泵 變頻器啟動 配置100A 空開 我也覺的100A 小了點 所以發帖子來論壇 跟大家討論下
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-04-22 08:28
45kw電機配100A空開沒問題的,放心用吧,除非空開質量不過關。
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14050 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-23
查看huoshi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-04-22 08:46
45KW電動機選配100A空開可以,但要保證空開絕對正版
軍凱工業電氣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 138 點
下載積分: 586 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-04-22
最后登錄: 2013-04-22
查看軍凱工業電氣的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-04-22 20:09
10樓歐凱
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-04-22 20:34
最好有權威截圖數據!
  • «