huangpeng
級別: 論壇先鋒
|
某壓力變送器,當壓力達到滿量程5MPa時,壓力變送器的輸出電流是20mA,AIW0的數值是32000。可見,每毫安對應的A/D值為32000/20,測得當壓力為0.1MPa時,壓力變送器的電流應為4mA,A/D值為(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0的數值轉換為實際壓力值(單位為KPa)的計算公式為: VW0的值=(AIW0的值-6400)(5000-100)/(32000-6400)+100(單位:KPa) 《《《《《《《很簡單的一個問題 怎么讓他的公式一推導 就理解不了 誰理解這個公式 分析出來聽聽 》》》》》》》》》》 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
初中數學沒有學好啊,直線方程沒有參透啊,Lz。 Good Luck~ |
---|---|
|
huangpeng
級別: 論壇先鋒
|
直線方程也很好理解啊x(10/2)=y(50/z) 求Z多少這個很好理解啊 上面說的這個我怎么就理解不了啊 -----------------====================================================================== 以他上面5MP 等于3200--------------------- 3200/5=1600/x啊 在變化下等于3200除以5在乘以PiW0就等于實際工程單位了啊 [ 此帖被huangpeng在2013-05-05 12:04重新編輯 ] |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
直線方程有5種變化形勢,您離理解還有很長的路要走。 Good Luck~ |
---|---|
|