我有個客戶他是用步進電機來控制切紙的長度,末端有一個傳感器,傳感器感應到,步進電機就開始停下來,然后又出到原來位置,幾次下來,發現誤差相差0.3毫米,以至于最后發生報警,發現用浮點數運算也不行,用插補也不行,大俠們有什么好的方法解決了(如果不用傳感器來控制步進的停止,發現位置很準確,不會產生誤差)
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
a115285978
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 217 點
下載積分: 774 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2016-11-06
查看a115285978的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-10 20:30
你是說用步進電機來控制推紙器吧,還是改用伺服吧,我們公司都是用伺服。
喜歡工控
廣州、榮開
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 4441 點
下載積分: 7909 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2011-02-28
最后登錄: 2021-05-23
查看廣州、榮開的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-10 22:48
你都用到步進了,怎么不用脈沖數去控制停止,,為什么要用傳感器來控制停止,
珠三角、工業機器人群54046672
lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-10 23:01
在加個近點感應接近開關試下,應該是可以的。
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2024-12-07
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-10 23:15
引用
引用第2樓順德、榮記于2013-05-10 22:48發表的  :
你都用到步進了,怎么不用脈沖數去控制停止,,為什么要用傳感器來控制停止,


其實,你說的我懂,本來是很簡單的
但是如果非要用傳感器控制的話,有什么方法可以減少或避免誤差?
看看大家有什么可以通過編程解決問題
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
狼堡
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 2596 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2023-03-04
查看狼堡的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-11 00:14
我的解決,加個編碼器,編碼器計夠數,停步進,切紙,重新啟動高數計數器,不想那么麻煩就記脈沖個數,到了就停下來切
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 1642 點
下載積分: 4097 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-02-24
最后登錄: 2019-09-23
查看王志勇愛媳婦的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-11 04:40
你的電機是變頻器控制的?那就再加個近點狗感應器,當感應到了后,改變電機的速度,這樣可以減小誤差!最好還是用伺服吧!
boybin
拿著孫子的錢,操著爺爺的心!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 327 點
下載積分: 1373 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2016-09-27
查看boybin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-11 08:18
一個步進就可以解決問題啦!
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-11 15:28
其實從程序解決可以改為位置控制,感應器只用作確認機械到位條件.
如果感應器位置根據需要調整,得到不同的長度.可以高速行走,感應器輸出后改低速,離開感應器瞬間停止轉動. 相應的感應器輸出端用高速X端口.
[ 此帖被jzzjzq在2013-05-11 15:34重新編輯 ]
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-05-11 17:10
引用
引用第4樓liusenedc于2013-05-10 23:15發表的  :


其實,你說的我懂,本來是很簡單的
但是如果非要用傳感器控制的話,有什么方法可以減少或避免誤差?
看看大家有什么可以通過編程解決問題

既然用脈沖可以準確的控制,為什么還要加傳感器?畫蛇添足???!!!!
jack2009
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 2063 點
下載積分: 2650 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-04-06
最后登錄: 2024-03-06
查看jack2009的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-05-11 17:49
樓上的正解。。
雪山飛狐2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 137 點
下載積分: 2765 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-08-26
最后登錄: 2024-11-11
查看雪山飛狐2012的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-05-11 18:35
傳感器控制步進長度,一定會有誤差的,而且每次都可能不一樣。最好的辦法是伺服,用步進脈沖數控制也可以
  • «