美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

abc626
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 126 點
下載積分: 604 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2021-10-20
查看abc626的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-17 11:15
實現功能:控制新風機組啟停及遠程控制、新風閥開關、冷(熱)水電動閥開關,檢測送風溫度、初效過濾狀態、機組運行狀態、機組故障報警。控制柜預留通訊接口,與樓宇自控系統進行通訊連接,根據需要上傳機組運行數據。
一共18臺控制柜體,用西門子200的plc,在一座九層的大樓內,一層2個控制柜,中控室在500米處,我應該如何把這十八個200plc(224XP)組網呢?大家有什么好的方案嗎?
zhptan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 104 點
下載積分: 563 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-04-26
最后登錄: 2017-09-04
查看zhptan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-17 13:58
大樓這加個485中繼器可以直接組網嘛
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-17 19:03
用MODBUS無線終端。。。
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 430 點
下載積分: 9875 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-08-31
查看xcaq123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-22 16:12
用PPI也可以
axingcom
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 122 點
下載積分: 524 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2021-03-30
查看axingcom的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-28 19:23
18個不同的地址走MODBUS。后臺輪訓就可以了。
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1297 點
下載積分: 3506 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-12-05
查看zhouqi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-30 15:43
有PPI就可以,波特率9600,距離最遠1200米,18個PLC的地址分別不一樣,電腦用一個232轉485模塊