yjt
級別: 探索解密
|
工廠擴建,原變壓器是250KVA的,現在又加了一條粉體流水線,相應的空壓機也要加,原先工廠里總電流差不多是300A左右,如果要擴容,變壓器要多大,315KVA還是400KVA?新增加的電流可能有250A左右。 |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
三相電力變壓器的額定電流可以這樣算的,變壓器的容量*1.44=額定電流 400KVA的額定電流是576A 315KVA的是453A 500KVA的是720A 你可以根據你的用電功率與電流來給理選擇變壓器的容量。 不過你要知道:容量到達315KVA的變壓器就算是高配了,每個月一度電不用也要繳納2W多的座機費。詳情你可以找變電站的人員了解下。 |
|
---|---|---|
|
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園?
|
個人覺得用400KVA的,特別是工廠里要留有余地,只怕那天又要裝一臺設備了,難道說又要從新安裝一臺變壓器嗎? |
---|---|
|
ftiexu
正在想……
級別: 家園?
|
再加一臺和以前同樣的250KVA容量的變壓器,可以節約成本。1、兩臺變壓器并聯運行,注意!變壓器并聯運行是有要求的,請找專業人士安裝;2、兩臺變壓器獨自工作,使得兩邊負載盡量相等就好。 |
|
---|---|---|
|
zougaoping
為工控
級別: 探索解密
|
增加和原有同一的變壓器,兩臺并聯投入運行。對以后變壓器的維護、檢修有交替使用方便 |
---|---|
|
xuyizhi
級別: 探索解密
|
315KVA足夠,設備運轉特別是流水線全部設備的K值在0.7---0.8之間,就是說不是所有用電設備同時運轉。 |
---|---|
|