scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
用晶體管FX3U發了30000個脈沖,伺服電機走的距離怎么會變呢,總的行走距離不變,就是位置有偏差,比如ABCD四個點,我發的30000個脈沖是從A點到C點,過了一會就變成B點到D點了,AC點是等于BD點的。不知是什么原因 |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
看你用絕對還是相對模式 |
|
---|---|---|
|
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
應該用什么模式呢? |
|
---|---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
總的行走距離不變,建議使用絕對定位,不過需要一個機械原點開關。 |
---|---|
|
機電一體化
級別: 探索解密
|
|
---|---|
|
jzzjzq
級別: 略有小成
|
伺服電機的走動是靠脈波驅動的,你沒有解釋清楚“過了一會"起始點是如何到B點的。另外,你的AC=BD有否監視驅動器顯示的絕對位置?兩者的差值始終是相等嗎? |
---|---|
|
jzzjzq
級別: 略有小成
|
你可以把行走速度調的比較慢試一下,看還會不會跑到BD去。如果不會的話,可能是輸入脈波的濾波設置有問題。 用什么指令沒什么重要,關鍵是任何時候電機都在你控制之內才是重點。 |
---|---|
|