美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
cs12012547
當一切塵埃落定.....心又該向往哪里?
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1380 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2022-10-31
查看cs12012547的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-08-06 23:18
引用
引用第7樓kyy80于2013-08-04 10:57發表的  :
如果視覺是有OK和NG信號的輸出,那么在OK輸出時就給PLC的先進先出指令裝載個0,NG信號就裝載個1。。在出口處裝個出棧信號。。。讀到是的1就啟動翻板。。。。。
我用你這個方法試試,感謝。
wht1215
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 687 點
下載積分: 680 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2018-02-24
查看wht1215的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-08-24 15:43
延時可以嗎
yjq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 257 點
下載積分: 2445 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2023-10-29
查看yjq的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-08-24 21:50
是不是可以移動一下視覺的位置(向后移)?
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-08-24 22:28
用移位指令就可以了,使用來一個產品移一個位,檢測這個是NG還是OK,用0和1來記錄,在我的設備做幾百個延后都有的,速度在每分鐘800個都可以
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-20
查看1935807118的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-09-14 13:39
做過多個同類的程序,都是用SFTL移NG信號給排料用。
gufan8099663
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 230 點
下載積分: 38891 分
在線時間: 704(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2024-12-25
查看gufan8099663的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-09-18 20:56
個人感覺最好能增加分流,如果產品依次一個接一個通過的很難區分,增加分流裝置CT時間會變長,但精確度會提升
伏安
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 314 點
下載積分: 827 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-12
查看伏安的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-09-21 00:50
加編碼器好了,NG信號來到開始計數,到翻板處啟動翻板剔除。
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2024-12-26
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-09-22 23:01
你這個跟我們PCB行業數孔機差不多。
QQ:235174304.VX:Deng235174304
lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2013-09-23 08:57
可以用移位指令,我做過幾個項目和你這個相類似
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2013-09-23 15:11
你可以吧檢測裝在后面嗎,這樣不是很好解決嗎?搞怎么復雜。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2013-09-23 15:14
如果不行,那就算速度,不可調速的話速度就是恒量,可調速就需要加裝東西檢測速度,其余就很好解決了。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
g073545
佛山工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1076(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-12-26
查看g073545的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2013-09-23 16:08
來料不均勻,必須先解決掉這個問題,要不然沒辦法用移位指令實現這個動作!可以考慮檢測到不良品時用移動距離來實現的,速度恒定的話也可用時間控制!
[ 此帖被g073545在2013-09-23 16:15重新編輯 ]
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go