美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

leihen520
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看leihen520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-15 13:38
圖片:
如題 PLC 采用CPU226CN
控制伺服的時候設置同樣的加減速和啟動停止速度、最高速度,但速度不同步,本體速度比EM253大概快了1/5,求解。
具體配置如下:
EM253

VD2238 +10000 // RP 尋找高速
VD2242 +500 // RP 尋找低速
VD2246 +500 // 啟動/停止速度
VD2250 +20000 // 電機的最高速度
VD2254 +1000 // 電機的點動速度
VD2258 +100 // 電機的點動增量
VD2262 +200 // 加速時間
VD2266 +200 // 減速時間
VD2270 +0 // 間隙補償
VD2274 +0 // 沖擊補償時間 (毫秒)

本體
啟動停止速度500
最大速度20000
加減速時間0.2S