美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

陳默中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 385 點
下載積分: 950 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看陳默中的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-20 00:35
西門子S7-200中V區能否用作位變量處理?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-20 05:43
V0.0這樣的用法便是了。

Good Luck~
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-20 07:33
V區可位字節字雙字(尋址)使用
吉圓電氣 QQ751673698
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14050 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-23
查看huoshi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-20 09:56
可以和M區一樣用
shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-20 10:29
當然可以,就像三菱的D0.0
ladiao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 134 點
下載積分: 668 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2013-09-12
查看ladiao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-20 15:53
可以的
tzlda.com
sanyueliuxue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1348 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2011-07-03
最后登錄: 2016-04-25
查看sanyueliuxue的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-22 14:20
肯定可以,西門子的對變量進行位操作很方便,三菱的FX沒有此功能,高檔的Q系列也可以,就算不行你也可以把它賦值給m區,進行位操作的
xl_x123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 144 點
下載積分: 658 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2016-08-24
查看xl_x123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-08-22 16:23
學習學習