陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
以前在繁體系統用的三菱舊型號的觸摸屏軟件FX-PCS-DU-WIN-C為舊型號F940GOT-SWD-C的觸目屏設計的畫面,怎么用現在GT designer 2軟件把老型號觸摸屏的畫面導入新屏GT1155-QSBD-C中,而且要使其變成中文簡體界面,原界面是繁體的,各位大俠該怎么弄,原畫面我已上傳上來了,請看 got50a.rar (55 K) 下载次数:36 ,謝謝各位了 |
|
---|---|---|
|
gzzkzj
交流學習,這樣不斷的充實自己與他人!
級別: 工控俠客
|
圖片:
打開是這樣嗎?感覺亂碼了 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
先用GTD2 讀取其他格式文件讀出來,再改變觸摸屏的型號為GT1155 我以前轉過,但是經常會丟掉很多東西。比如有時所有的開關都丟了。 還有畫面的序號可能不一樣,老型號可能是從0開始。新的從1開始,這樣的話所有的畫面切換開關也要改。 |
|
---|---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
就是這樣有亂碼,要怎么不讓它顯示亂碼呢?難道要每一張畫面都要去修正 |
|
---|---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
我也是按照站長的方法去做了,是會存在丟掉好多東西,亂碼,畫面不能切換等之類的情況,這該怎么辦呢?是不是老畫面就不能用在這新屏上了,是不是要重新設計觸摸屏畫面了 |
|
---|---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
|
轉換過后,每個畫畫都要重新檢查一編,每個對象都要檢查到,F系列有些功能在GT當中是沒有的,只能通過腳本來實現 所有的跳頁按鈕都要重新設定,因為F是0開始,GT是1開始,所以跳頁設定會丟失 還有不管多少個畫面,都是要這樣修改,200個畫面也是這樣,拿了工資就是要做這個事 |
|
---|---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
我剛剛有使用GTD2開啟,頁面中顯示全為亂碼(我使用的就是繁體系統),所以若確認是繁體字體的話,建議使用繁體系統的電腦使用GTD2直接讀取人機工程試試 |
---|---|
|