xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
|
請高手發一個三菱FX2N-4DA模塊恢復出廠設置程序多謝!我的模塊通上電就有電壓和電流輸出,想恢復出廠設置,誰有恢復出廠設置的程序呀發上來多謝了 |
---|---|
|
zsfjn
zsfjn
級別: 略有小成
|
這個好像沒有恢復出廠設置。上電先復位,只要把輸出電壓電流地址的數值清零就可以了吧 |
---|---|
|
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
|
我買的是二手模塊。其中一個有電壓輸出,其中換另外一塊就正常,不知道怎么搞,有沒有復位程序發一個上來多謝 |
---|---|
|
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
|
把#20緩存置1,就能初始化模塊。初始化后,#20緩存自動恢復0。 恢復的方式,可以通過GX軟件對緩存直接置1;也可以通過順控程序,【TO K0 K20 K1 K1】,TO指令詳情可以參考手冊。 |
---|---|
|
qq249640260
人生為棋,我愿為卒,行動雖慢,可誰見我都會后退一步。
級別: 論壇先鋒
|
|
---|---|
|
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
|
x0 |----| |--------------------[ TOP K0 K20 K1 K1 ]---| 注釋:X0為ON的上升沿,用TO指令對0號模塊的20號緩存寫1,長度為一個字。模擬量模塊要接在主機后面第一個位置。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
550374389
!!!
級別: 論壇先鋒
|
試試把BFM#5數據保持模式設置為復位到偏移值看看 |
---|---|
|