597835876
舍得,有舍才有得
級別: 略有小成
|
圖片:
各位,求助下我有一臺設備里面有PLC私服等,我這邊供電是其他設備給的萬用表測量 他們火線跟地線有110V 零線跟地線有110V電壓 他們零線地線是串用的,現在我插座把地線拔掉 只插火線跟零線,我的設備外殼就直接帶電了,有110V電壓,然后斷掉銘偉電源 跟私服控制器 就沒外殼電壓了····今天弄一天了 在外出差很著急,請大家給點幫助, 另外絕緣電阻的測量 我能用萬用表200M毆檔 量火線 地線 分別于大地的電阻 多少是絕緣正常 ,很急希望能伸手幫一把 新手一名 謝謝大家問題解決,是銘偉電源的問題,會自帶110V電壓,只要可靠接地就行了,發個圖給大家分享一下。 [ 此帖被597835876在2013-09-05 09:47重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
大地
級別: 網絡英雄
|
檢查零線是否接錯,正常是地和零一般沒電壓呀(非絕對)零線和地線的電阻不超過10歐(視導線而定)地和零不能串用 |
---|---|
|
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
|
零線和地線混了 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
可能是感應電,設備外殼要接地,地和零線要分開。 |
|
---|---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
這種問題我以前遇到過,你用到假明緯的電源了,你直接換開關電源就好了 |
|
---|---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
對于接地懸空,當然是有電壓的。外殼沒有有效接地,在交流電場環境下當然會存在感應電勢 |
---|---|
|
接近開關廠家
www.gerfk.com
級別: 略有小成
|
接近開關有沒有問題吖,帶不帶短路保護,帶不帶反極性保護。 |
|
---|---|---|
|