12345d
級別: 探索解密
|
PID控制器的參數整定是控制系統設計的核心內容。它是根據被控過程的特性確定PID控制器的比例系數、積分時間和微分時間的大小。PID控制器參數整定的方法很多,概括起來有兩大類:一是理論計算整定法。它主要是依據系統的數學模型,經過理論計算確定控制器參數。這種方法所得到的計算數據未必可以直接用,還必須通過工程實際進行調整和修改。二是工程整定方法,它主要依賴工程經驗,直接在控制系統的試驗中進行,且方法簡單、易于掌握,在工程實際中被廣泛采用。PID控制器參數的工程整定方法,主要有臨界比例法、反應曲線法和衰減法。三種方法各有其特點,其共同點都是通過試驗,然后按照工程經驗公式對控制器參數進行整定。但無論采用哪一種方法所得到的控制器參數,都需要在實際運行中進行最后調整與完善,F在一般采用的是臨界比例法。利用該方法進行 PID控制器參數的整定步驟如下:(1)首先預選擇一個足夠短的采樣周期讓系統工作;(2)僅加入比例控制環節,直到系統對輸入的階躍響應出現臨界振蕩,記下這時的比例放大系數和臨界振蕩周期;(3)在一定的控制度下通過公式計算得到PID控制器的參數。 PID參數的設定:是靠經驗及工藝的熟悉,參考測量值跟蹤與設定值曲線,從而調整P\I\D的大小。 比例I/微分D=2,具體值可根據儀表定,再調整比例帶P,P過頭,到達穩定的時間長,P太短,會震蕩,永遠也打不到設定要求。 PID控制器參數的工程整定,各種調節系統中P.I.D參數經驗數據以下可參照: 溫度T:P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s; 壓力P: P=30~70%,T=24~180s; 液位L: P=20~80%,T=60~300s; 流量L: P=40~100%,T=6~60s。 書上的常用口訣: 參數整定找最佳,從小到大順序查; 先是比例后積分,最后再把微分加; 曲線振蕩很頻繁,比例度盤要放大; 曲線漂浮繞大灣,比例度盤往小扳; 曲線偏離回復慢,積分時間往下降; 曲線波動周期長,積分時間再加長; 曲線振蕩頻率快,先把微分降下來; 動差大來波動慢。微分時間應加長; 理想曲線兩個波,前高后低4比1; 一看二調多分析,調節質量不會低。 經過多年的工作經驗,我個人認為PID參數的設置的大小,一方面是要根據控制對象的具體情況而定;另一方面是經驗。P是解決幅值震蕩,P大了會出現幅值震蕩的幅度大,但震蕩頻率小,系統達到穩定時間長;I是解決動作響應的速度快慢的,I大了響應速度慢,反之則快;D是消除靜態誤差的,一般D設置都比較小,而且對系統影響比較小。對于溫度控制系統P在5-10%之間;I在180-240s之間;D在30以下。對于壓力控制系統P在30-60%之間;I在30-90s之間;D在30以下。 這里介紹一種經驗法。這種方法實質上是一種試湊法,它是在生產實踐中總結出來的行之有效的方法,并在現場中得到了廣泛的應用。 這種方法的基本程序是先根據運行經驗,確定一組調節器參數,并將系統投入閉環運行,然后人為地加入階躍擾動(如改變調節器的給定值),觀察被調量或調節器輸出的階躍響應曲線。若認為控制質量不滿意,則根據各整定參數對控制過程的影響改變調節器參數。這樣反復試驗,直到滿意為止。 經驗法簡單可靠,但需要有一定現場運行經驗,整定時易帶有主觀片面性。當采用PID調節器時,有多個整定參數,反復試湊的次數增多,不易得到最佳整定參數。 下面以PID調節器為例,具體說明經驗法的整定步驟: A. 讓調節器參數積分系數S0=0,實際微分系數k=0,控制系統投入閉環運行,由小到大改變比例系數S1,讓擾動信號作階躍變化,觀察控制過程,直到獲得滿意的控制過程為止。 B. 取比例系數S1為當前的值乘以0.83,由小到大增加積分系數S0,同樣讓擾動信號作階躍變化,直至求得滿意的控制過程。 C. 積分系數S0保持不變,改變比例系數S1,觀察控制過程有無改善,如有改善則繼續調整,直到滿意為止。否則,將原比例系數S1增大一些,再調整積分系數S0,力求改善控制過程。如此反復試湊,直到找到滿意的比例系數S1和積分系數S0為止。 D. 引入適當的實際微分系數k和實際微分時間TD,此時可適當增大比例系數S1和積分系數S0。和前述步驟相同,微分時間的整定也需反復調整,直到控制過程滿意為止。 PID參數是根據控制對象的慣量來確定的。大慣量如:大烘房的溫度控制,一般P可在10以上,I=3-10,D=1左右。小慣量如:一個小電機帶一臺水泵進行壓力閉環控制,一般只用PI控制。P=1-10,I=0.1-1,D=0,這些要在現場調試時進行修正的。 STEP 7 Micro/WIN V4.0的PID向導子程序原理 ........PID向導向導完成以后將會生成一個PID子程序,在程序中只需調用這個PID子程序即可。要正確設置PID向導中的參數,就必須了解這個PID子程序的原理。PID子程序的控制原理如下所述。 ........假設:給定值=X,給定值上限=A,給定值下限=B;反饋值=Y,反饋值上限=C,反饋值下限=D,那么PID子程序是這樣進行控制調節的——根據PID參數和控制方式(正作用/反作用)來調節輸出,使下列的等式達到平衡:(X-B)/(A-B)=(Y-D)/(C-D)。 ........知道了這個原理,設置給定值和反饋值的上下限就方便了。一般情況下這樣設置:把給定值看成工程量,例如需要控制的范圍(實際工程量的波動范圍)是4-10公斤的壓力,那么給定值下限就設置為4,給定值上限就設置為10;直接把傳感器的輸出作為反饋值,而事實上4公斤的時候傳感器的輸出值是8000,10公斤的時候傳感器的輸出值是32000,那么反饋值下限就設置為8000,反饋值上限就設置為32000。 ........當然,設定的方法還有很多,請自己變通——給定值和反饋值都換算成工程量或都換算成數字量等,都可以,只要保證上面那個等式符合實際工藝,達到預期控制效果就可以了。 |
---|---|
|
楊剛1234567
級別: 探索解密
|
求西門子200PID增量式自整定例子 PLC型號:214-2AS23-OXB8 231-7PD22-OXA8 輸入:K型熱電偶 輸出:固態繼電器 要求:自整定像智能儀表一樣整定 郵箱:762995938@qq.com [ 此帖被楊剛1234567在2013-12-29 13:57重新編輯 ] |
---|---|
|