liufuyao1234
級別: 略有小成
|
最近廠里在搞生產安全,有的設備有要求加安全門,想了解下大家都是怎么做的。 感覺直接切斷設備急停不是很好,因為用的三菱J2S的伺服急停復位后位置會變了一點。 我現在的做法是: 用一個IDEC的安全插銷(不帶鎖定功能的)接在急停回路上,一個旋鈕開關(開門申請用),一個點動按鈕(開門復位用) 正常情況: 開門申請信號ON . 置位一個軟元件(M110)使設備在某一步完成后不能再執行下一步,當伺服和電機全部停止動作后指示燈亮同時輸出個信號給繼電器,繼電器將安全插銷的觸點短接掉。這時開門安全繼電器就不會動作了。同時用安全插銷的反饋點信號將各個軸stop。復位時就將門關上,開關打到OFF 按復位按鈕。 非法操作時: 直接拉開安全插銷會將設備急停掉,這是就要手動將伺服復位比較麻煩影響生產。 |
---|---|
|
liufuyao1234
級別: 略有小成
|
沒試試過 我不想叫他馬上停止,是在某個工作位置停下來 用M110 來切斷 下面的執行步驟,不知道這樣做可靠性這么樣,還請大家多給點意見。 |
---|---|
|
jllnt0503
級別: 探索解密
|
我們公司剛買了臺小日本做的流水線,做的都是帶有記憶功能的,設備門被打開,設備就停止 關門后在啟動,之前做到那了就繼續執行下面的動作~程序我看了下,沒有用中斷,有用SFC~ |
---|---|
|
lty504351
級別: 論壇先鋒
|
如果采用步進程序可以串接安全門開關,讓程序暫停執行 |
|
---|---|---|
|