經常遇到各個小廠家因為變壓器偏小,線路長,線徑細造成的主電壓偏低的情況,有的甚至在電機啟動時形成的壓降能讓接觸器不能保持。嚴重影響接觸器使用壽命和工作效率。我試過用就地補償的方式來解決一些問題,情況不理想。各位師傅不知道有什么高招能解決或者緩解這個問題,這在實際 的工作中很有現實意義。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-21 10:45
換變壓器。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215102 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-24
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-21 10:51
告訴你一個不安全的做法!!適合控制回路是220V電壓。
將控制回路的供電獨立出來,用單相穩壓器經過穩壓后再供回去。此方法其實就是將設備的控制回路電壓由穩壓器保證在正常范圍,
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-21 11:21
更換抽頭呀~~輸入端一般都有三組抽頭,你把它換到輸出高的一組上,不過挺危險的!
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2591 個
工控威望: 21432 點
下載積分: 14122 分
在線時間: 2752(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-24
查看huoshi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-21 11:31
變壓器高壓側有三個無載調壓開關10%的調節量試試
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-21 11:58
看看變壓器那端能不能調。不能調的話把接觸器改成24V的。用開關電源供電。
蒙華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 145 點
下載積分: 681 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2019-01-07
查看蒙華的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-21 13:15
增加一個電容柜
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-21 21:42
各位師傅,以上方法除了換變壓器之外(沒有條件更換)其他方法我基本都使用過,使用的結果是,如果用調壓器或者改變接觸器線圈電壓的方法只能改變接觸器的吸合狀況,不能改善主線用電器的使用情況,電機負載無法改善。改變變壓器分接開關調高檔位,有的適用有的仍然沒有改善(有些廠家,線路嚴重不規范,線徑過細,線路過長,負載過大超負荷嚴重)。至于使用電容器就地補償,可以好好探討一下。我試驗過幾次就地單電容補償,一般取就近負載功率的一半容量,但是效果不理想。前幾日,為一個15KW電機加載一個10千乏電容,仍然不能有效改善,甚至在萬用表測量下幾乎看不出電壓的穩定改善和電壓升高。就地使用多組電容,加裝電容柜的方法沒敢使用,這個在情況不明的情況下,代價有點高了。大家請繼續發表意見,希望有新的解決方法!!謝謝大家參與,
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-09-21 21:48
使用穩壓器對主回路穩壓,目前我使用一臺3百多KVA的穩壓器效果還可以。
自學
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-09-21 22:17
加粗導線,或者就近安裝高壓變壓器。其他的都是歪門邪道!
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-09-21 22:34
難道你的進線電纜不燙嗎?再放一條電纜把有些負荷分開吧!
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-09-23 19:57
這個高壓變壓器倒是沒用過,感謝各位支招!