今天接了星三角電機接線盒里6根線沒有接線柱和線號 我也沒有什么好辦法 我只好通上電試了  之間都短路了好幾次了  接觸器都快燒壞了  我想求一個好的辦法  希望以后能不用在帶電試了  
jipinhunhun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 119 點
下載積分: 573 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-10-21
最后登錄: 2013-10-22
查看jipinhunhun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-22 22:45
電機的六個接線柱應該是分成兩排的,上邊一排下邊一排,同一側的應該同為首段和末端,用萬用表量同一排的應該不通,上下量通的為一相的首端和末端。
1179881438
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 574 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-18
最后登錄: 2013-10-28
查看1179881438的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-22 22:55
電機的六個接線柱應該是分成兩排的,上邊一排下邊一排,同一側的應該同為首段/末端,用萬用表量同一排的應該不通,上下量通的為一相的首端和末端。
付玉明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-11
最后登錄: 2018-03-08
查看付玉明的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-22 22:57
是一個破電機  我能找到三相繞組  但是不會找頭尾線 請師付們指點  電機上的線都亂了  給新電機不一至
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-22 23:01
接錯會 燒電機的。
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-22 23:08
要機械表才行,三相分出來后,隨意分出頭尾兩組線頭,接在萬用表上,轉動一下電機主軸,萬用表針mA檔有擺動就說明有頭尾分錯了,做記號調換再試,直到試出為止
[ 此帖被戇獅在2013-10-22 23:16重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(崔心順) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(付玉明) 真誠感謝!   ..
  • 廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
    277549938
    做到老,學到老
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 50 個
    工控威望: 166 點
    下載積分: 4508 分
    在線時間: 31(小時)
    注冊時間: 2012-08-04
    最后登錄: 2024-07-16
    查看277549938的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-10-22 23:55
    最笨,也是最準確不會出錯的辦法就是拆開電機看里面的線頭,線頭都是三個頭在一起,三個尾在一起引出來的
    追求卓越
    1054550600
    海納百川
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 329 個
    工控威望: 5537 點
    下載積分: 13499 分
    在線時間: 327(小時)
    注冊時間: 2011-07-09
    最后登錄: 2022-02-27
    查看1054550600的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-10-23 07:19
    用ma電流頭尾判斷;百度一下;有清清楚楚的說明;我實驗過;正確;
    真誠到永遠
    etdssdabb
    只有學而知之,沒有生而知之
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 359 個
    工控威望: 676 點
    下載積分: 7861 分
    在線時間: 231(小時)
    注冊時間: 2010-03-16
    最后登錄: 2019-04-15
    查看etdssdabb的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-10-23 07:21
    三相繞組測出后,有指針式表也叫是機械式表,打到DC,MA檔上,正負表筆接在任意兩相繞組的兩引線端間,另外的四根引出線可隨便串聯接成三角形接法,用手緩慢而均勻地轉動電機軸,觀察表萬用表的指針押運不大,說明三角形接的是對的,反之,則是錯的,重新接線,表不動。直到表針擺動不大。這是萬用表法,還有電池各燈泡法。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(付玉明) 真誠感謝!
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1195 個
    工控威望: 1740 點
    下載積分: 7558 分
    在線時間: 578(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2024-12-23
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-10-23 07:59
    引用
    引用第9樓etdssdabb于2013-10-23 07:21發表的  :
    三相繞組測出后,有指針式表也叫是機械式表,打到DC,MA檔上,正負表筆接在任意兩相繞組的兩引線端間,另外的四根引出線可隨便串聯接成三角形接法,用手緩慢而均勻地轉動電機軸,觀察表萬用表的指針押運不大,說明三角形接的是對的,反之,則是錯的,重新接線,表不動。直到表針擺動不大。這是萬用表法,還有電池各燈泡法。

    不懂!
    吉圓電氣 QQ751673698
    sug
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 178 個
    工控威望: 290 點
    下載積分: 999 分
    在線時間: 50(小時)
    注冊時間: 2009-10-07
    最后登錄: 2024-04-27
    查看sug的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-10-23 09:03
    萬用表的電流檔串接于同一繞組,然后手盤動電動機(按規定運轉方向),則電流正方向端為頭,電流負方向為尾。再分別用上述方法確定其它兩相繞阻。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(付玉明) 真誠感謝!
    何工控學
    勵志竭精
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 609 個
    工控威望: 905 點
    下載積分: 13667 分
    在線時間: 503(小時)
    注冊時間: 2012-10-26
    最后登錄: 2024-12-17
    查看何工控學的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-10-23 09:43
    這是電工的一項基本操作方法,電機的首尾端測量。百度一下這知道了。
    • «