美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

君君絕對無敵
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 141 點
下載積分: 616 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-10-08
最后登錄: 2014-01-11
查看君君絕對無敵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-28 16:32
我控制伺服的時候,在觸摸屏(GOT1000)上的數據寄存器中輸入脈沖頻率,電機不會轉(程序中和觸摸屏的D的地址對牢的),,,直接在程序中寫入頻率值,電機就會轉,,,,坑爹啊,,有沒有人遇到過這種問題,,不知道有沒有高手能解決這問題
jcl0320
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 134 點
下載積分: 28066 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-05-02
最后登錄: 2024-03-14
查看jcl0320的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-30 10:31
你用得什么版的觸摸屏控制軟件,PLC寫入值可以直接控制電機轉動,說明PLC通訊設置沒有問題.很有可能是觸摸屏軟件載入有問題,你在觸摸屏調試狀態查看一下通訊是否正常?
超越無限
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 262 點
下載積分: 818 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2018-06-26
查看超越無限的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-30 12:34
應該是觸摸屏寫程序時設置的問題吧
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-30 20:49
不能讀plc的值,就不能寫入值到plc。
不懈努力,一切皆有可能 ...
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 690 點
下載積分: 12170 分
在線時間: 2573(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-23
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-10 22:08
沒有坑爹啊,是你設置問題,沒有通訊上
xujiayuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1327 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2008-06-11
最后登錄: 2023-11-27
查看xujiayuan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-11 08:44
觸摸屏的數據格式有沒有確認過啊?