美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

plccontroler
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 140 點
下載積分: 737 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-09-25
最后登錄: 2024-07-24
查看plccontroler的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-28 20:29
請教下:高速脈沖輸出在PTO模式下,它運行過程中的當前脈沖數能被讀取嗎,如果能的話應該讀哪個地址?
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-29 08:51
s7-200PLC可以。
plccontroler
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 140 點
下載積分: 737 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-09-25
最后登錄: 2024-07-24
查看plccontroler的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-29 19:40
資料上只有設置初始值和預設值的地址,應該讀哪個地址才能獲得當前輸出脈沖數呢?忘了說了,我的PLC正是S7-200
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-30 09:40
需要建立計數器,HSC0
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
insery
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 115 點
下載積分: 637 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-09-14
最后登錄: 2019-02-26
查看insery的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-19 11:11
不可以直接讀取,需要建立計數器,把輸出的脈沖信號接到I0.1(用高速計數器HSC3)或者I0.4(用高速計數器HSC5)
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-19 11:33
HSC0模式為12。可不用外接線直讀PTO脈沖。
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 731(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-12-21
查看hsqknx的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-19 14:07
真的?
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-11-19 14:08
肯定行,我都用了好幾年了。