zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
我有一朋友,他們公司是給蘋果公司加工產品的,蘋果公司要求他們把工廠車間設備的接地線和防靜電線分開,必須是兩條線,但必須接在同一個大地接地點上.你們覺得他們的這個要求正確嗎? 我覺得應該是兩條線,兩個不同位置的大地接地點才對吧.不知是他們錯了,還是我錯了? 歡迎靜電專家學者討論! |
|
---|---|---|
|
xcw
級別: 略有小成
|
一個公共接地是可以的,如果有條件也可單獨一個點。那樣更安全 |
|
---|---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
|
防靜電都是另外找一個干濕合適的地方打一個接地樁,直接在一起是有風險的 |
|
---|---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
蘋果公司要求是正確的,這樣可以消除保護接地線與防靜電接地的電位差。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
|
學習了。 |
|
---|---|---|
|
youfaralway
級別: 家園常客
|
基本同意四樓的 |
---|---|
|
奮斗人生
級別: 家園常客
|
|
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
|
同意四樓的觀點,如果不接在一起,哪么接地線和防靜電線之間形成電位差,反而變得不完全,為何要分開走,哪也是因為安燃慮,接地線不僅僅是接地,有的時候往往還啟著逼雷的作用。接地線有的時候還會把漏電引入地下,如果接在一起,哪么防靜電線也同時會帶電了,分開走也不會有干擾~~各位都說說自己的見解吧~ |
---|---|
|