樓主  發表于: 2008-05-30 22:06
我真的不知道是什么原因,
換了很多版本的GX-DEVELOPER,都不能執行這個程式,每次按仿真功能時,都會出現軟元件超出設定范圍的警報.這個程式我已經可以仿真的,我的有些朋友也說可以仿真,真不知道是軟件的問題,還是我的電腦的問題.請幫我看看,謝謝.
[upload=1]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(勇闖天涯) 去看看我在12樓的留言吧 ..
  • 要求自己每天多學習一點.
    jackeywan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 406 個
    工控威望: 448 點
    下載積分: 1191 分
    在線時間: 129(小時)
    注冊時間: 2008-03-23
    最后登錄: 2023-09-05
    查看jackeywan的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-05-30 22:17
    怎么搞的呢,圖形怎么不能上傳呢?
    郁悶.
    那只能通過指令寫了.
    那個程式是這樣的.
    LD X000
    OUT M8200
    LD X001
    RST C200
    LD X002
    OUT C200 K-5
    LD C200
    OUT Y1
    這個程式應該沒有錯誤吧,但是就不知道為什么不能仿真.請指點. 謝謝.
    要求自己每天多學習一點.
    工程控制
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看工程控制的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-06-01 09:19
    軟元件號不正確,M8200超過了被設置的軟元件號,不能被用戶直接驅動。
    周建鋒
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看周建鋒的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-06-01 11:03
       
    yjot
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 218 點
    下載積分: 773 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2007-10-24
    最后登錄: 2022-08-18
    查看yjot的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-06-04 11:09
    haifengxp
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看haifengxp的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-06-04 11:24
    一般用M0~M383    384點
    保持用M384~M511    128點
    特殊用M8000~M8255      256點
    zxd1
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zxd1的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-06-06 11:42
    能仿真,你用M繼電器代替X輸入就能仿真了
    abb2008
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看abb2008的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-09-06 11:36
    M繼電器?
    shenjianye
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看shenjianye的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-09-06 21:44
    大清國公民
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看大清國公民的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-09-06 21:53
    你為什么要OUT   M8200啊,你這不是亂搞嗎
    你能告訴我你這個M8200做什么用的嗎
    outsider0517
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看outsider0517的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2008-10-05 22:39
    不知道為什么要用M8200呢?
    勇闖天涯
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2008-10-06 00:29
    3,7,10,11樓的朋友,你們可能還不理解樓主這段程序的用意吧
    M8200并沒有超出軟元件范圍

    M8200的功能是:
    當M8200=0時,加減計數器C200加法計數(和普通計數器一樣)
    當M8200=1時,加減計數器C200減法計數(每觸發一次,C200數值減1)

    樓主的程序錯誤在于:RST C200
    這樣是不合法的,加減計數器不能直接用RST指令復位

    可以嘗試用MOV K0 C200取代RST C200
    • «