樓主  發表于: 2013-10-31 15:45
請朋友幫我看看FX2N,VFD-M通訊不上,程序那里問題,
通信學了一個月了,第一次上機實驗,程序內有參數說明。
謝謝各位。
[ 此帖被史文華在2013-10-31 23:30重新編輯 ]
附件: fx2n--fdv-m.zip (12 K) 下載次數:56
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-31 18:16
把寄存器按格式重新排列,聯機后接收燈RXD亮,按下按鈕后發送TXD燈亮,就是不能啟動變頻器。
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-12-26
查看leechonghua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-31 18:52
通訊格式是否正確?臺達M變頻器支持modbus-rtu和ASCII2種方式是否設置正確?校驗碼對嗎?
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-31 19:17
引用
引用第2樓leechonghua于2013-10-31 18:52發表的  :
通訊格式是否正確?臺達M變頻器支持modbus-rtu和ASCII2種方式是否設置正確?校驗碼對嗎?

變頻P92;通訊格式01--modbus sacII,格式《7E1》
p89;傳輸速度01--9600
         ,,,,,0000 1000 0110格式是H86,沒錯啊?
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-31 23:35
圖片:
監控時按下按鈕,校驗碼數據不斷變化,說明什么?有朋友幫忙看一下么謝謝了
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-01 10:26
引用
引用樓主史文華于2013-10-31 15:45發表的 幫我看看FX2N,VFD-M通訊付程序 :
請朋友幫我看看FX2N,VFD-M通訊不上,程序那里問題,
通信學了一個月了,第一次上機實驗,程序內有參數說明。
謝謝各位。

看了你的程序,問題還很大,首先通訊格式字不匹配,然后你用的是MODBUS ASCII協議,校驗方式是LRC,你用的是CCD這是三菱變頻器專用協議的檢驗方式,還有如果有RTU協議,優先用RTU。修改了一下,不過校驗碼是自己計算的。QQ群314713368
附件: fx2n--fdv-m.rar (11 K) 下載次數:30
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-01 10:31
引用
引用第4樓史文華于2013-10-31 23:35發表的  :
監控時按下按鈕,校驗碼數據不斷變化,說明什么?有朋友幫忙看一下么謝謝了

通訊格式不匹配,校驗方式不對,你用的是MODBUS ASCII協議,那么就要用LRC校驗,不能用CCD了,還有優先用RTU的格式。該了一下,手工計算的校驗碼。QQ群 314713368
附件: fx2n--fdv-m.rar (11 K) 下載次數:5
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-11-01 10:36
引用
引用第4樓史文華于2013-10-31 23:35發表的 :
監控時按下按鈕,校驗碼數據不斷變化,說明什么?有朋友幫忙看一下么謝謝了

通訊格式不匹配,校驗方式不對,你用的是MODBUS ASCII協議,那么就要用LRC校驗,不能用CCD了,還有優先用RTU的格式。改了一下,手工計算的校驗碼。QQ 交流120541058
附件: fx2n--fdv-m.rar (11 K) 下載次數:12
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(hxl202319) 好貼好貼!
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2665(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-12-26
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-11-01 10:40
    看了下,你程序肯定寫錯了,MOV H0D D19   和MOV H0A D20,按你寫的位置這里不應該是結束碼CR和LF,而應該是命令碼。并且如樓上所說,校驗碼計算方式需更改。
    簽名無效了,麻雀不見了!
    史文華
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 191 個
    工控威望: 376 點
    下載積分: 3864 分
    在線時間: 283(小時)
    注冊時間: 2013-04-17
    最后登錄: 2019-07-10
    查看史文華的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-11-01 11:57
    [
    非常感謝朋友的支持我把你改的程序寫入,但還是不行。還有那個格式怎么是H0C8E?
    史文華
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 191 個
    工控威望: 376 點
    下載積分: 3864 分
    在線時間: 283(小時)
    注冊時間: 2013-04-17
    最后登錄: 2019-07-10
    查看史文華的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-11-01 12:20
    圖片:
    引用
    引用第6樓hxl202319于2013-11-01 10:40發表的  :
    看了下,你程序肯定寫錯了,MOV H0D D19   和MOV H0A D20,按你寫的位置這里不應該是結束碼CR和LF,而應該是命令碼。并且如樓上所說,校驗碼計算方式需更改。

    我是這樣填的格式不對么謝謝朋友
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2665(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-12-26
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-11-01 13:05
    請按以下規格編寫
    起始碼1位+地址碼2位+功能碼2位+參數地址4位+參數設置4位+校驗碼2位+結束碼2位=17位編寫